Bonjour a tous
Le compresseur Scroll est une bonne solution mais j'ai du mal a en trouver un à mes puissances soit 3,7KW de froid.
Les compresseurs les plus utilisé dans ces applications sont les compresseurs rotatif et hermétique a piston.
Mon objectif aussi est d'essayer d'obtenir un COP de l'appareil raisonnable avec un fonctionnement régulé à une température de consigne à + ou - 2°C
Les hermétique redémarre très bien quelque minute après la coupure de part un bon moteur et bon couple de démarrage.
Les rotatifs ne démarre pas tant que la pression n'est pas égalisé, alors les alternatives sont de by passé le compresseur pour égalisé les pressions. Les gaz chaud sont envisageable mais ces techniques ne sont pas efficaces pour un bon rendement de la machine. Une autres solution serait d'augmenter le couple au démarrage du compresseur mais je ne sais si cela est possible. Je sais qu'il existe des kit de démarrage type PTCR avec relais PTC et capa de démarrage qui peuvent augmenter le couple de démarrage jusqu'à 700%.
En prenant en compte l'intensité de démarrage (que j'ignore) avec un redémarage 2 à 4 fois par heure, pensez vous que la consommation électrique est plus importante avec des redémarage ou avec du bypass gaz chaud de quelque minute 2 à 4 fois par heure.
En prenant en compte aussi les dégâts et dysfonctionnement que peuvent apporter les gaz chaud sur l'aspiration.
J'essaye d'explorer toutes les pistes pour trouver le meilleurs compromis entre les différentes technologie.
Un détendeur AEL B que j'utilise actuellement reste un bon choix pour égaliser les pression le plus rapidement possible a ce que j'ai compris?
Merci