jjdatch


Membre
Messages : 1

mercredi 22 octobre 2008 à 12:23:04     

Bonjour a tous et Merci par avance pour vos commentaires !
voila je précise que je n'y connais rien et suis avant tout un utilisateur !
j'ai besoin d'un chiller pour refroidir un circuit d'eau pour une de mes machines !
il s'agit d'une table de massage complètement automatique et qui en temps normal se refroidie avec un circuit d'eau externe ( un simple robinet d'eau froide ouvert en permanence !)
le principe c'est que l'on se fait masser par des jet d'eau a travers un matelas d'eau chauffé ( 400 litres) en toile caoutchouc .
la température moyenne doit être de 28 a 30° pour que cela détende bien les muscles .
mon problème est le suivant :
je ne possède pas d'arriver et d'évacuation d'eau proche du a la configuration du bâtiment ( immeuble de bureaux !) et je tiens a installer cette machine pour de-stresser mon personnel et moi même ! .
la machine sera accessible a tous et a tout moment .
le distributeur de la machine m'a envoyer les photos suivantes d'un test que la maison mère a effectuer et qui fonctionne mais le problème, comme il n'a pour l'instant pas vraiment travailler dessus, il a du mal a me fournir des données précises sur le bruit et la consommation de la bête .
je sais que le chiller est italien mais je m'attend aussi a un coup de barre sur le prix (~pas loin de 3000€).
N'ayant aucune connaissance dans ce domaine respectif j'ai besoin de l'expertise de vraie pro !!
d'où ma présence ici !
c'est une expérience que je veut faire a mon siège mais que j'envisage sérieusement de développer a toute les filiales et dans les sociétés d'amis qui sont aussi intéresser par le test ayant les mêmes contraintes que moi !
je sais que le débit n'est pas très important mais mon problème réside surtout dans le bruit (c'est en plein cœur de nos bureaux que l'on va la mettre !)
quels est la meilleure solution pour résoudre mon problème ?
ce matériel ( dont je ne connais pas la marque !) est il adapter a mon cahier des charges ?
il y a t'il mieux ,plus compact et surtout moins bruyant ?
je précise que le matelas ne contient que de l'eau !!
10001 Merci par avance pour vos conseil !
je ne sais si j'ai le droit ( toute mes excuses au grand maitre des lieux )mais je suis joignable sur ce mail :jjdatch@yahoo.fr



Google




     
Rosco


Administrateur
Messages : 25926

mercredi 22 octobre 2008 à 21:31:21     


Le chiller n'est pas très puissant vu le petit compresso (donné pour 385 W moteur vu la réf 104G, SF18G à gauche peut-être c'est pas très lisible), donc il ne devrait pas faire beaucoup de bruit je pense. Un bruit de souffle avec les ventilos, mais ils peuvent tourner raisonnablement sûrement, je ne connais pas cette machine et je doute que quelqu'un ici la connaisse. Un truc me chiffonne quand même, je trouve ça idiot de devoir refroidir de l'eau qu'on chauffe exprès (et qui grimpe trop a priori). Cette chauffe n'est pas régulée pour éviter d'avoir un autre système externe pour maintenir la T° ?? C'est du gaspillage sinon...
Clemmaster


Benou lover <3
Messages : 5804

mercredi 22 octobre 2008 à 22:00:20     
Le compresseur est un danfoss SC (à priori un SC1xGH, je ne vois pas bien la cylindrée sur l'étiquette), niveau bruit c'est convenable surtout si dans une boite. Si l'environnement du bureau est très calme tu risques de l'entendre, mais s'il s'agit d'un bureau classique alors il passera inaperçu