En disant que l'évolution est linéaire avec un TEC 226 W de dT = 70 °C, on se place donc à mi-chemin de ses capacités environ. On obtient donc un dT de 35 °C, donc tes 2 faces ont un écart de 35 °C quand 100 W de chaleur traverseront le TEC. En admettant que ton WC permet de garder l'eau à 30 °C, la base du WB en contact avec la face chaude est vers les 40-45 °C probablement, ce qui donne une face froide vers les 5-10 °C. La température du CPU est évidemment encore supérieure à ces 5-10 °C car y faut traverser la plaque froide de cuivre, l'IHS, les joints thermiques, etc. jusqu'à die, donc le CPU est vers les 20-25 °C peut-être à sa jonction en charge...
Si tu coupes le peltier, tout devient isolé du watercooling car le peltier c'est des plaques en céramique, des morceaux de semi-conducteurs et de l'air dedans, donc ça conduit très très mal la chaleur. Ceux qui avait des défauts de peltier au temps des CPU non protégés thermiquement, cramer tout jusqu'à fondre les tops plexi des WB & co car la chaleur dissipée est "confinée" au niveau du die
Message édité par Rosco le jeudi 05 juin 2008 à 02:20:11