Règles Sécurité : Le remplissage d'un système à changement de phase est dangereux car les gaz manipulés sont sous pression et peuvent être nocifs, inflammables ou explosifs ! Nous ne pourrons être tenus responsables de mauvaises manipulations de votre part, faute d'expérience ou de matériel adéquat ! Une pressurisation préalable du système est obligatoire pour confirmer qu'aucune fuite n'est déclarée avant de remplir.


r410...

Ajouter ou retirer ce sujet de vos favoris  ·  Suivre ce sujet  ·  Imprimer ce sujet
Page précédente    Page suivante 
mika2012


Membre
Messages : 66

jeudi 28 juin 2007 à 11:43:28     
Salut !
Peut on remplacer du r410 par du r134 ? ou du r600 ?
Mais plutot du r 134 !!
Google




     
Tyrou


★ Jet Lag Addict ★
Messages : 21926

jeudi 28 juin 2007 à 11:51:52     
ça depend de l'application, et ce sera moins performant dans tous les cas

par du R134 : pas vraiment la meme chose
par du R600 : pas du tout la meme chose
Clemmaster


Benou lover <3
Messages : 5804

jeudi 28 juin 2007 à 12:41:29     
C'est pour une clim à priori (y a que les clim qui fonctionnent au R410a normalement), tu peux y foutre du 404a/507c ca sera à peu près aussi perf mais il faut voir pour le détendeur s'il peu fonctionner aussi avec d'autres gazs (surement pas R134a et encore moins R600 si c'est une TEV))
mika2012


Membre
Messages : 66

jeudi 28 juin 2007 à 14:03:58     
C'est pour faire un waterchiller et je n'ai qeu du r600 et du r134 a ma disposition
kipkool


Moine tibétin
Messages : 8571

jeudi 28 juin 2007 à 14:17:51     
r290 c'est bien mieux et ca se trouve n'importe où et pas cher
Clemmaster


Benou lover <3
Messages : 5804

jeudi 28 juin 2007 à 14:34:56     
oublie le 410a pour nos applications
master1551


Membre
Messages : 57

dimanche 01 juillet 2007 à 19:41:50     
Le R410 n'utilise pas du tout les memes plage de pression...seulement pour la clim