Cooling-Masters
Connexion · INSCRIPTION · Site Recevoir à nouveau l'e-mail de validation


Puissance d'un compresseur Embraco

Ajouter ou retirer ce sujet de vos favoris  ·  Suivre ce sujet  ·  Imprimer ce sujet
Page précédente    Page suivante 
3615Eric


Membre
Messages : 39

vendredi 06 octobre 2006 à 16:29:24     
Salut à tous


J'ai une question à laquelle je n'arrive pas à répondre. J'ai besoin d'un compresseur 1/2 cv en 220v et j'ai trouvé le modèle Embraco VEGY 7H. J'ai trouvé des caractéristiques sur le site du fabricant, mais la puissance n'est pas indiquée. Si vous savez ou on peut se procurer cette info, je suis preneur. Il parrait qu'il faut aussi 1 inverseur pour ce modèle et savez vous si tous les inverseurs sont identiques ou si ils sont spécifique à un modèle précis. Merci d'avance pour vos réponses...
Google




     
moyen_moins


aka metalazzo | Anti²Bug
Messages : 10216

vendredi 06 octobre 2006 à 16:47:40     
p = ui
si t'as i, t'as p
AleiZ


Membre
Messages : 3700

vendredi 06 octobre 2006 à 17:01:06     
P= U.I.cos (phi)

Message édité par AleiZ le vendredi 06 octobre 2006 à 17:01:42
xalis


Membre
Messages : 9791

vendredi 06 octobre 2006 à 17:29:26     
Putile = U.I. cos (phi)

ps : alors aleiz, t'as vu comment je suis baleiz en élec !

Message édité par benoît le vendredi 06 octobre 2006 à 17:39:01
desty


Membre
Messages : 304

vendredi 06 octobre 2006 à 17:50:01     
Pinstantané = U.I

Bah... met une photos, a la taille on pourras te donner un ordre de grandeur

Message édité par desty le vendredi 06 octobre 2006 à 17:50:11
xalis


Membre
Messages : 9791

vendredi 06 octobre 2006 à 17:53:59     
pas vraiment non

P = U.I vraie pour une tension continue. Dès qu'il y a un moteur alimenté en alternatif : cos (phi) oblige ...
Rosco


Administrateur
Messages : 25926

vendredi 06 octobre 2006 à 17:56:58     
Surtout qu'ici le facteur de puissance est assez moisi avec les bobinages ~0.6-0.7 (fortement inductif)
xalis


Membre
Messages : 9791

vendredi 06 octobre 2006 à 18:00:44     
exact

petite anecdote, ça me rappelle les postes de soudure à arc cos (phi) = 0.35
elk


Membre
Messages : 462

vendredi 06 octobre 2006 à 20:28:00     
aaa sa me rappel mes cours d'elect lol
kissagogo27


Méchant Vieux Râleur
Messages : 28148

vendredi 06 octobre 2006 à 22:20:00     
puissance active et réactive, l'utile c pour les bobos ^^
AleiZ


Membre
Messages : 3700

vendredi 06 octobre 2006 à 22:23:03     
tu peux détailler kissa, ça m'intéresse Je connais queud en électricité
Rosco


Administrateur
Messages : 25926

vendredi 06 octobre 2006 à 22:27:09     
C'est ds les dossiers, celui des alims
AleiZ


Membre
Messages : 3700

vendredi 06 octobre 2006 à 22:33:26     
J'avoue ne pas encore avoir pris le temps de le(s) lire (et c'est pas ce week end que j'aurais le temps, malheureusement )
kissagogo27


Méchant Vieux Râleur
Messages : 28148

vendredi 06 octobre 2006 à 22:46:26     
active, cad qui agit directement sur le mecanisme , tu peux en tirer une puissance exploitable pour detailler
P=UICosPhi

réactive, plus vicieuse ^^ elle est pour ainsi dire perdue, elle est due au déphasage entre U et I
P=UISinPhi provoqué par l'élément connecté au réseau, soit inductif ou capacitif
on essaye de le corriger en compensant par ex un circuit inductif par des capacités et inversement un circuit capacitif par des selfs pour ramené le Phi a 0° entre U et I

sur le dossier alim, c sur le PFC que c'est expliqué
elk


Membre
Messages : 462

samedi 07 octobre 2006 à 11:34:21     
La puissance Active est la valeur moyenne de la puissance instantanée sur une période ; c'est la puissance utile fournie aux récepteurs ( c'est LA puissance que l'on "récupère" en sortie d'effecteur ( moteur par exemple ) ).

La puissance Réactive est inutile au fonctionnement des appariels, elle est en quelques sorte stockée par le système en son sein.
xalis


Membre
Messages : 9791

samedi 07 octobre 2006 à 13:26:09     
Pour de l'alternatif monophasé :

Puissance active : P=U*I*cos(phi) (en watts W)
Puissance réactive : Q=U*I*sin(phi) (en vars var)
Puissance apparente : S=U*I (en volts ampères VA)

Pour de l'alternatif triphasé :

Puissance active : P=√3*U*I*cos(phi) (en watts W)
Puissance réactive : Q=√3*U*I*sin(phi) (en vars var)
Puissance apparente : S=√3*U*I (en volts ampères VA) S²=P²+Q²

Message édité par benoît le samedi 07 octobre 2006 à 13:26:23
desty


Membre
Messages : 304

samedi 07 octobre 2006 à 14:33:23     
C'est bien beau tout ca mais on ne sais toujours pas quelle puissance fait ce compresseur

Alors Eric?
xalis


Membre
Messages : 9791

samedi 07 octobre 2006 à 14:57:10     
j'ai le présentiment qu'il va nous filer Id et donc 1400-1500 watts
elk


Membre
Messages : 462

samedi 07 octobre 2006 à 16:57:22     
Il manque des données lol . On a bien le réseau normal, mais il nous manque I et le cos(phi) ( ce dernier étant égal au facteur de puissance ).

Je vais voir ce que je peut trouver.
elk


Membre
Messages : 462

samedi 07 octobre 2006 à 17:07:07     
Voilà, http://www.embraco.com.br/portugue/produtos/03010.pdf .
Sauf erreur de ma part, ce compresso à une puissance de ***** , lol j'arrive pas à déchiffrer la ligne correspondante
desty


Membre
Messages : 304

samedi 07 octobre 2006 à 17:41:17     
Ben d'apres cette doc , si c'est un model Ashrae , la puissance est comprise entre 111 et 270 w , et si c'est un model Cecomaf , la puissance est comprise entre 81 et 234 w ...
En fait cela depend de la vitesse de fonctionnement du compresseur (qui depend de la frequence ainsi que du nombre d'enroulements)

Donc je penche pour un fonctionnement à 1600 tr/min , cela donne donc entre 81 et 111w de puissance .. de quoi faire une pompe à vide .
Dommage qu'on ai pas de photo de la bete

Message édité par desty le samedi 07 octobre 2006 à 17:41:55
xalis


Membre
Messages : 9791

samedi 07 octobre 2006 à 17:49:38     
1600tr/min

en considérant que que le moteur soit cablé dans un modèle standard et que la fréquence du réseau soit 50Hz ( ce qui parait évident ) je peux affirmer que sa vitesse sera de 3000tr/min moins un glissement sensible variant de 7 à 9 % soit entre 2730 et 2790 tr.min-1
oksaux


Descartes' club membre
Messages : 3711

samedi 07 octobre 2006 à 19:04:35     
+1
3615Eric


Membre
Messages : 39

dimanche 08 octobre 2006 à 19:44:19     
Merci pour vos réponses. La photo de la bête, la voici:



Vous pensez donc que ça pourrait le faire pour remplacer un compresseur de 1/2 cv?


Google




     
Page précédente    Page suivante