Cooling-Masters
Connexion · INSCRIPTION · Site Recevoir à nouveau l'e-mail de validation
Règles Rappel : Ici figureront les projets complets et les réalisations personnelles du type Chiller en cours de fabrication ou fonctionnelles. Pensez sécurité avant toute chose. Veillez à vous munir de lunettes de protection lors des brasures par exemple, de travailler dans un lieu adapté, etc. Pas de chalumeau sur un système qui contient déjà du gaz !


[1er test] Hybride Chiller/2e étage

Ajouter ou retirer ce sujet de vos favoris  ·  Suivre ce sujet  ·  Imprimer ce sujet
Pages :  1  2  3 
Page précédente    Page suivante 
skirms_fr


Membre
Messages : 1110

mercredi 17 mai 2006 à 21:08:20     
tu sais le mano bleu , en general on s en sert pr regler la bp ...

c est qd meme un peu plus precis
Google




     
Rosco


Administrateur
Messages : 25926

mercredi 17 mai 2006 à 21:23:31     
Clair il utilise pas le bon
Ols


Membre
Messages : 368

mercredi 17 mai 2006 à 21:26:11     
Vivi je sais merci, ma suis gourré dans ma joie et précipitation, le mano bp à trouver bizarre le tour de compteur Comme le vide était tirer, je voulais pas intervetir

Message édité par Ols le mercredi 17 mai 2006 à 21:27:05
skirms_fr


Membre
Messages : 1110

mercredi 17 mai 2006 à 21:31:11     
bah en general , bleu pour la bp sur une succion , bouteille de gaz au milieu , la ou y a pas de robinet , et tu tire a vide par la hp , comme ca qd t as fini de tirer a vide , tu ferme le robinet de la hp et voila , pas de montage / démontage a faire.
Ols


Membre
Messages : 368

mercredi 17 mai 2006 à 21:39:01     
Comme sa fait 3 jours que j'observe déboire sur déboire, le fait que tout soit a peu pret opé, sa m'a tout emoustillé et j'ai pas fait dans les règles de l'art Bon elle fait chier cette fuite, déja 3 retouches, OK ac le savon en test sans gaz mais pas avec le R290
skirms_fr


Membre
Messages : 1110

mercredi 17 mai 2006 à 21:52:33     
si ca fuit pas sans gaz , ca fuira pas avec , y a aucune raison
djneaj


E=M6 2007 ;-)
Messages : 968

mercredi 17 mai 2006 à 21:53:12     
QUOTE (Ols @ mercredi 17 mai 2006 à 20:39:01) :

Comme sa fait 3 jours que j'observe déboire sur déboire, le fait que tout soit a peu pret opé, sa m'a tout emoustillé et j'ai pas fait dans les règles de l'art Bon elle fait chier cette fuite, déja 3 retouches, OK ac le savon en test sans gaz mais pas avec le R290

tu test avec quel gaz?
skirms_fr


Membre
Messages : 1110

mercredi 17 mai 2006 à 21:58:17     
l air c est suffisant
Ols


Membre
Messages : 368

mercredi 17 mai 2006 à 22:02:26     
Ouais mais je pigais pas, à l'air sa fuyait pas et au R290 sa fuyait, enfin là sa à l'air OK, j'ai mis un bon gros paté
skirms_fr


Membre
Messages : 1110

mercredi 17 mai 2006 à 22:16:01     
l huile absorbe tjrs un peu de gaz , donc c est normal
Ols


Membre
Messages : 368

mercredi 17 mai 2006 à 22:27:13     
Sa charge et j'ai branché le mani dans le bons sens Pour le moment -0.6b à l'aspi et 10b en HP, -10 sa descend
djneaj


E=M6 2007 ;-)
Messages : 968

mercredi 17 mai 2006 à 22:44:58     
t'as pas peur d'endomager ton desy à tester à l'air?
skirms_fr


Membre
Messages : 1110

mercredi 17 mai 2006 à 22:56:09     
j ai jamais endommagé de désy et j ai tjrs testé a l air

4 cascades , 3 ou 4 dod et 3 ou 4 chillers , pas un probleme du au test en pression sous air
Ols


Membre
Messages : 368

mercredi 17 mai 2006 à 23:06:41     
Bon me voilà embeter, le thermomètre "plafonne" à -40°, faut ke je trouve autre chose...
kipkool


Moine tibétin
Messages : 8571

jeudi 18 mai 2006 à 08:43:27     
ahah ca y est c'est en route

je me renseigne sur les prix des fluke a mon taf si tu veux

edit: je croyais qu'ils etaient donné a -50° ces thermos.
ahlala tu me donne envie de me faire un chiller, mais je retourne pas a l'atelier avant une bonne semaine au moins
par compte je vais recup un HX d'une fontaine a eau HS ca m'evitera d'en faire un

Message édité par kipkool le jeudi 18 mai 2006 à 11:10:28
Ols


Membre
Messages : 368

jeudi 18 mai 2006 à 13:09:19     
Ouais sa tourne, ouais balance le prix des flukes, me fo une K -200° +1000°, tu peux m'avoir sa Je pensais aussi -50 mais celui là reste keblo sur -40.0° tout pile, que j'enlève ou remette du gaz.

J'ai eté chercher mes TEV aujourd'hui et j'ai demonté le condenso que tu m'a amené, pour monter tout sa propre
Vay y kipy c'est bon, va y kipy c'est bon bon bon
kipkool


Moine tibétin
Messages : 8571

vendredi 19 mai 2006 à 08:51:07     

arrete la moquette
je vais voir ce que je peux faire pour les flukes
Ols


Membre
Messages : 368

vendredi 19 mai 2006 à 14:00:30     
Google




     
Pages :  1  2  3 
Page précédente    Page suivante