Règles Rappel : Ici figureront les projets complets et les réalisations personnelles du type Chiller en cours de fabrication ou fonctionnelles. Pensez sécurité avant toute chose. Veillez à vous munir de lunettes de protection lors des brasures par exemple, de travailler dans un lieu adapté, etc. Pas de chalumeau sur un système qui contient déjà du gaz !


[1er test] Hybride Chiller/2e étage

Ajouter ou retirer ce sujet de vos favoris  ·  Suivre ce sujet  ·  Imprimer ce sujet
Pages :  1  2  3 
crotalb


Swiss Powaaa
Messages : 170

mardi 16 mai 2006 à 11:00:13     
tu veus pas le dessoser ton hx, qu'on voit comment que c'est fait dedans....
Google




     
Ols


Membre
Messages : 368

mardi 16 mai 2006 à 11:02:11     
En fait nen, je viens de le sortir de la cloche, l'embiellage est OK, sa tourne. C'est le bobinage qui est naze, le cuivre à severement bleuit. Bon ben, encore un 3e CP à mettre à la benne Jte ramène le condenso, le ventilo et la jupe ?
Ba pour les HX, tu connais le tarif syndical

J'up les tofs del a bestiole pour ceux que sa interresse



C'est de la feraille de Turin, sa pouvait pas marcher



Et je sais comment est monté ce type de HX, j'en ai éclaté un sur un circuit hydraulique, je crois qu'il a pas apprécié les 200 bars

Bon, fin de mon projet hybride, sa m'a désperé... Si je suis motivé, je monterais le copeland sur le circuit existant, j'attends mes TEV. En atendant, vais aller équiper mon 300cv à l'huile

Message édité par Ols le mardi 16 mai 2006 à 11:12:16
kipkool


Moine tibétin
Messages : 8571

mardi 16 mai 2006 à 11:10:10     
Pas moyen de refaire le bobinage avec du fil electrique rigide ?
Ols


Membre
Messages : 368

mardi 16 mai 2006 à 11:13:31     
Je t'amene tout sa, si t'as envie de faire mumuse, d'ailleurs si quelqu'un le veut
kipkool


Moine tibétin
Messages : 8571

mardi 16 mai 2006 à 11:14:34     
trop de bazar chez moi. va au ferrailleur et echange le contre un bout de cuivre ca vaut mieux

par contre je veux bien recup le HX

Message édité par kipkool le mardi 16 mai 2006 à 11:15:04
Ols


Membre
Messages : 368

mardi 16 mai 2006 à 11:16:47     
Jte raconte pas nini crise avec tous ces CP désossés. Bof, sa va atterir sur mon tas de féraille, prendra qui le voudra. Je t'ai dit, tu connais le tarif syndical Pi, il va me servir pour mon copeland, je viens de récup du CO2

Message édité par Ols le mardi 16 mai 2006 à 11:18:41
kipkool


Moine tibétin
Messages : 8571

mardi 16 mai 2006 à 11:21:20     
a bas le co²
ouais ca doit etre la fete a la maison si c'est encore plus le dawa que la derniere fois
le tarif syndical? dans mon syndicat a moi tout est gratos ou ya le troc
Shinuza


Mais bof quoi
Messages : 4419

mardi 16 mai 2006 à 11:23:15     
QUOTE (Ols @ mardi 16 mai 2006 à 11:02:11) :

Bon, fin de mon projet hybride, sa m'a désperé... Si je suis motivé, je monterais le copeland sur le circuit existant, j'attends mes TEV. En atendant, vais aller équiper mon 300cv à l'huile

300 cv; mets lui de l'azote direct
kipkool


Moine tibétin
Messages : 8571

mardi 16 mai 2006 à 11:25:43     
un tracteur a l'azote ca le fait ^^
Ols


Membre
Messages : 368

mardi 16 mai 2006 à 11:41:14     
Le tracteur ou sa, jme tate
kissagogo27


Méchant Vieux Râleur
Messages : 28148

mardi 16 mai 2006 à 12:16:02     
ben vala te voilà avec une ecuelle a boulons pour ranger vite fait ton merdier
Ols


Membre
Messages : 368

mardi 16 mai 2006 à 12:30:09     
Ols


Membre
Messages : 368

mercredi 17 mai 2006 à 17:58:32     
Bon c'est reparti, j'ai monté le copeland à la place du UH, pas de fuites visibles, je tire au vide et je charge en R290
djneaj


E=M6 2007 ;-)
Messages : 968

mercredi 17 mai 2006 à 17:59:45     
pour un chiller tu met combien de 2920? (quel pression? systeme equilibré)
Clemmaster


Benou lover <3
Messages : 5804

mercredi 17 mai 2006 à 18:24:34     
tu peux faire une tof du rotatif?
Ols


Membre
Messages : 368

mercredi 17 mai 2006 à 19:06:17     
Sa vient, je le charge là, -25°, -0.5b à la succion sans charge
Clemmaster


Benou lover <3
Messages : 5804

mercredi 17 mai 2006 à 19:08:33     
-0.5b et seulement -25°????? T'es sur de ton coup?
Ols


Membre
Messages : 368

mercredi 17 mai 2006 à 19:15:56     
-35° et -0.2b
[ZBM]


Membre
Messages : 437

mercredi 17 mai 2006 à 19:17:00     
Trompé de gaz?

Une des deux valeur est fausse, regarde la courbe:






Message édité par [ZBM] le mercredi 17 mai 2006 à 19:18:09
perecastor


Modérateur-faker/Portuguais des iles/父 亲河&a
Messages : 15091

mercredi 17 mai 2006 à 19:19:32     
mauvais tirage au vide?????
Ols


Membre
Messages : 368

mercredi 17 mai 2006 à 19:20:29     
La temp est surement faussé, je la prend dans de la flotte de l'autre coté du HX et mon thermomètre est pas des plus fiable certainement.

Je posterais des tofs après
perecastor


Modérateur-faker/Portuguais des iles/父 亲河&a
Messages : 15091

mercredi 17 mai 2006 à 19:24:26     
prend la tempe colle a l entree de ton HX fo etre un peu rigoureux si tu teste ton chiller a la charge...
Car deja chargercomme je te l ai dit c est le faire a l arrache ( desole je sais faire que comme ca car pas de mani ) maisen plus si tu releve mal les temsp bin la ca sert a rien ce que tu fais c est chier dans la colle
Ols


Membre
Messages : 368

mercredi 17 mai 2006 à 19:29:46     
^^ Merci pour les encouragments
Bon j'ai cerné d'où vient le prob, y a une fuite au bout du capi, à la basure raccord/capi J'up les tofs
Ols


Membre
Messages : 368

mercredi 17 mai 2006 à 19:43:09     
En fait non, j'avais fait un petit accro au raccord avec une pince, il a percé, y a un trou gros comme un capi





Et le ventilo a du mal a faire son boulot
On va y arriver

Message édité par Ols le mercredi 17 mai 2006 à 20:11:03
djneaj


E=M6 2007 ;-)
Messages : 968

mercredi 17 mai 2006 à 21:06:24     
mais quel CP de bourin
Google




     