tof


Membre
Messages : 49

mercredi 19 avril 2006 à 10:15:34     
Salut,
je viens de recevoir mon petit cp a vitesse variable danfoss bd150 pour mon waterchiller .
la capacité frigo est de 199w à -10° pour une vitesse de rotation 2000 rpm et 345w à 4000 rpm.
D'aprés vous, quel section de tube dois je utiliser pour la partie phase liquide et phase gazeuse.
Merci d'avance pour vos conseils.
Google




     
Tyrou


★ Jet Lag Addict ★
Messages : 21926

mercredi 19 avril 2006 à 10:21:12     
vue la faible puissance, du 1/4" partout ira tres bien, cependant, tu peux monter le retour gazeux en 10mm, ce sera pas plus mal
LeSnip3R


Je suis pas un mec sympas
Messages : 643

mercredi 19 avril 2006 à 12:03:59     
J'en profite pour poser une question sur la taille des tuyaux A partir de quelle puissance on devrait penser à augmenter la taille de tuyaux ?
kissagogo27


Méchant Vieux Râleur
Messages : 28148

mercredi 19 avril 2006 à 13:35:13     
kestion de debit je pense genre grandes armoires frigo etc ?
crotalb


Swiss Powaaa
Messages : 170

mercredi 19 avril 2006 à 13:49:20     
vers chez moi ya une boucherie qui a changé ses compresso pour sa chambre froide: le truc de malade deja je pense vu la grandeur des condensos : plus grand que moi... et la il y a du 16mm externe en refoulement, mais du 10externe en debut de circuit
LeSnip3R


Je suis pas un mec sympas
Messages : 643

jeudi 20 avril 2006 à 20:24:58     
T'as récup les compressos ???
crotalb


Swiss Powaaa
Messages : 170

vendredi 21 avril 2006 à 08:53:39     
QUOTE (LeSnip3R @ jeudi 20 avril 2006 à 20:24:58) :

T'as récup les compressos ???

wehe , mais l'ancien groupe....
Tyrou


★ Jet Lag Addict ★
Messages : 21926

vendredi 21 avril 2006 à 09:54:27     
pour la partie HP, jusqu'à ~1CV, du 1/4" suffit, avec la suction en 3/8", apres, ça monte assez regulierement, y a des tableaux qui definissent bien ça (sinon, il suffit de se fier à la section des raccords sur le compresseur)

sur le premier etage du X³, j'ai du 10 pour la HP et 12 pour la BP (1.5kW)
tof


Membre
Messages : 49

vendredi 21 avril 2006 à 13:40:36     
merci encore, c'est vrai que ces les diamètres mon surpris car je pensais à des tubes plus gros que cela.
manu369


Membre
Messages : 5247

vendredi 21 avril 2006 à 15:12:03     
le gaz c'est pas comme de l'eau ,donc pas besoin de gros tuyau