silmium


Membre
Messages : 531

jeudi 18 décembre 2003 à 01:15:28     

j'ai fait un autre chiller donc vente de la V1.0
c'est du DOD!!!

bon regle absolu rien n'est sur ou garantie car je suis pas un pro

c'est un compresso de recup (quasi neuf certes) de 140W qui marche au r134,l'huile a été changé et le klixon bidouillé avec un relais pour pouvoir redemmarrer direct
le condenseur est un petit rad fourni avec un ventilo qui marche sur du 220v qui est tres silencieux

ca marche par tev (qui en gros regule le debit du gaz selon les besoins d'ou pas besoin de regler le niveau du gaz en full ou en idle pour des perfs max ou pour eviter le retour du froid vers le compresso,le tout controllé par une sonde liquide)
pour les details faut connaitre les problemes rencontrés par certains pour comprendre.........

j'ai soudé aux tuyos un waterblock avec la fixe plexi et ses visses et isoler le tout
donc pret a visser!

test sur la carte mere : -10° sur une abit nf7 rev2 en idle)

je remet quelques tofs:




190 euro pour du pret a monter sur le proc
Google




     
nXXo


Membre
Messages : 81

jeudi 18 décembre 2003 à 07:52:41     
tu fais du comment à l'évapo ??
silmium


Membre
Messages : 531

jeudi 18 décembre 2003 à 21:23:23     
comprend pas la question
KzR


Modérateur Trancheur
Messages : 11566

vendredi 19 décembre 2003 à 09:46:01     
QUOTE (silmium @ Dec 18 2003, 08:23 PM)
comprend pas la question

combien de ° au niveau de l'évapo ?
silmium


Membre
Messages : 531

vendredi 19 décembre 2003 à 11:08:46     
-30° au mano
sinon avec une sonde collé sur le block entre -20° et -15° (depend du temps que tu la laisse)