je crois qu'on confond un peu trop de trucs là, y a plusieurs choses :
- puissance electrique du compresseur : celle dont on parle tout le temps
- puissance "absorbable" : là, ça varie en fonction de la temperature d'evaporation, et du reste du systeme
en general, la puissance electrique est à peu pres egale à la puissance frigo à -25 (pour nos compressos BP, avec des gaz communs)
le rapport 12:1, c'est loin d'etre une généralité, il se trouve que c'est à peu pres ce qu'on observe avec les gaz qu'on utilise frequemment (R290/22), mais c'est pas une obligation totale, c'est juste dans la plage ou le compresso marche le mieux.
ce rapport de 1 à 3, c'est le COP, et lui depend de tout le systeme, du gaz employé, et avant tout de la temperature d'evaporation, sur une clim, le COP est facilement tres élevé, vu la temperature d'evaporation, par contre, tu trouvera jamais ça à -40