Règles Rappel : Ici figureront les projets complets et les réalisations personnelles du type Chiller en cours de fabrication ou fonctionnelles. Pensez sécurité avant toute chose. Veillez à vous munir de lunettes de protection lors des brasures par exemple, de travailler dans un lieu adapté, etc. Pas de chalumeau sur un système qui contient déjà du gaz !


Proto En Cours : Ice-chill (tofo Inside Deja -40°)

Ajouter ou retirer ce sujet de vos favoris  ·  Suivre ce sujet  ·  Imprimer ce sujet
Pages :  1  2  3  4 
Zytrahus


:ouch:
Messages : 20040

mardi 11 novembre 2003 à 00:20:37     
oui exactement...


un article/topic viendra bientot
Google




     
Rosco


Administrateur
Messages : 25926

mardi 11 novembre 2003 à 00:27:20     
QUOTE (Tyrou @ Nov 10 2003, 10:42 PM)
rosco, tu penses que ça vaut quand meme le coup de mettre un peltier sous un DoD ? -60, ce serait envisageable ?

Pi être, faut voir comment réagit le peltier aux basses T° mais ca vaut le coup d'essayer même si faut une bonne alim derrière
Tyrou


★ Jet Lag Addict ★
Messages : 21926

mardi 11 novembre 2003 à 01:10:50     
j'vais y reflechir

pour le reste pas de probleme, j'ai prévue un 80W pour le chip et autre pour la FX
manu369


Membre
Messages : 5247

mardi 11 novembre 2003 à 02:14:55     
eu je peu faire un bi étagé mais bcp tro emcombrant pi sa commence a facturé mais pr info un simple pelteir 175watt dévelope du -15 degrés sur sa plake froide avec un simple wb et une bonne alim donc un 226 watt via un chiller je me fait pas de souci mon peltier a fait descendre mon proc overcolé de 2.5 a 3.3 a 7 degrés avec une povre alim no name 225 watt donc une 550 watt plus un chiller
Mr Poulet


Membre
Messages : 50

mardi 11 novembre 2003 à 12:17:40     
Tyrou ta acheté une GF FX ?
Récemment ? Quelle marque as tu pris ? Bon o/c ?
La mienne passe à 523/997 .
Tyrou


★ Jet Lag Addict ★
Messages : 21926

mardi 11 novembre 2003 à 12:32:02     
j'en ai trouvé une à 270€ mais c'est une LX, donc avec de la memoire de daube, mais c'est pas grave, elle prend quand meme 500/900, ça me suffit pour l'instant en attendant les vmods et le peltier :)
manu369


Membre
Messages : 5247

mardi 11 novembre 2003 à 14:29:55     
bon comme g du temp today je v passer au netoyage et démontage des elements,sa commence bien g pomé ma brosse métalique
Tyrou


★ Jet Lag Addict ★
Messages : 21926

mardi 11 novembre 2003 à 14:46:24     
toile emeri ?
manu369


Membre
Messages : 5247

mardi 11 novembre 2003 à 16:28:17     
je vien de tt ranger sa trainer de partout et on ma pike du tos jy croi pas
bon ba jai rien pr netoyer la rouille a part lelectrolyse mais jai ke lalim du pc en plus pi g pas tro confiance pr le system interne du changement de phase


a ba voila ya du avoir une micro fuite parce ke jai plus du tt de froid now c juste un bete compresseur dair sa doi etre du au transport les tuyau tro solicité
manu369


Membre
Messages : 5247

mardi 11 novembre 2003 à 18:57:45     
bon voila tt est démonté a nouvo javez prévu le cout c pr sa que javai pas souder tt es element mais je les ai mi sur ecrou comme sa g rien a ressouder
Zytrahus


:ouch:
Messages : 20040

mardi 11 novembre 2003 à 20:50:15     
Pour la BDD j'ai bien eu ton MP, mais le truc c'est que tu ne m'as pas donné ton adresse mail
manu369


Membre
Messages : 5247

mardi 11 novembre 2003 à 21:18:03     
regarde mon speudo up up

Message édité par manu369 le lundi 14 décembre 2009 à 02:15:16
baron_noir


Membre
Messages : 1236

mardi 11 novembre 2003 à 23:06:32     
Je voie beaucoup d'idées un peltier avec comme plaque chaude un élément à -20 ou -40° !!!
J'en ai mis un en vente récemment, je vais le garder et suivre votre expérience pour peut-être devenir aussi fou que vous !
manu369


Membre
Messages : 5247

mardi 11 novembre 2003 à 23:35:22     
bienvenu au cluuuube
m@th


Membre
Messages : 14

mercredi 12 novembre 2003 à 15:21:18     
Très bon travail.
Juste quelque rectification de vocabulaire.
Ton détendeur est un thermostatique (avec bulbe) et non automatique.
Le thermostatique te maintien la surchauffe constante, plus la sortie evapo est chaude plus il s’ouvre (injection de fluide).
Alors que l’automatique est une amélioration du capillaire il ne maintien que la pression (ajustement des perte de charge).
La pièce que tu indiques comme un indicateur de pression juste au dessus du desy est un voyant de liquide qui sert 1 a contrôler la charge visuellement de l’installation (théorie si bulles de gaz au voyant il y a un manque de gaz)
2 a la présence d’humidité dans le circuit si le voyant est équipé d’une pastille au milieu.
Couleur vert « dry » ok
Couleur jaune « wet » pas bon présence d’humidité dangereux pour le CP.
manu369


Membre
Messages : 5247

mercredi 12 novembre 2003 à 15:41:16     
oui je me dizai ke c t un thermostatike mais le mec ki a fait sa avec moi ma dit que c t un automatike car il réguler la pression constament ce ki me semblé chelou vu kil y a une sonde,alors du cout g marqué automatike : http://manu369.free.fr/smile/chiller/detendeur_info.jpg

et jai dit indicateur de préssion car en dehors des manos sa ma servi a voir letat du likid ds le system
m@th


Membre
Messages : 14

mercredi 12 novembre 2003 à 18:28:33     
Y a pas de problème je suis juste perfectionniste est surtout frigoriste donc forcement.
manu369


Membre
Messages : 5247

mercredi 12 novembre 2003 à 18:36:04     
tu vas rire mais le pote ki ma dit ke c t un automatike c un frigoriste aussi
Mustang


Membre ex-modo vintage
Messages : 739

jeudi 13 novembre 2003 à 00:45:38     
Il doit me rester un Tecumseh aussi en compresso

Mais il est rouillay
manu369


Membre
Messages : 5247

jeudi 13 novembre 2003 à 00:45:24     
regarde le mien je v en baver pr le ravoir
k-clinik


Membre
Messages : 587

jeudi 13 novembre 2003 à 01:07:54     
pff si seulement javais le matos et les sous !!

en tout cas super taff continu
Mastaba


Membre
Messages : 1734

jeudi 13 novembre 2003 à 09:26:29     
QUOTE (Zytrahus @ Nov 10 2003, 10:11 PM)
pelletier suxxx

bi étagé pi c'est tout

bi étagé, mais avec un 226W au bout
Zytrahus


:ouch:
Messages : 20040

jeudi 13 novembre 2003 à 12:22:39     
les pelletiers ne servent plus à grand chose au bout d'un moment (trop bas en température le delta est plus faible)
FLATSPINMAN


Membre
Messages : 402

jeudi 13 novembre 2003 à 12:34:05     
bah je suis curieux de voir le resultat de cette experience ....

vite vite
HugoLostInSpace


Membre
Messages : 92

jeudi 13 novembre 2003 à 21:21:37     
Manu j'avais pas lu ton topic avant...( pas eu beaucoup de temps sur cooling masters pr l'instant ), mais vraiment clap clap clap...Excellent boulot!
( au fait, il fait pas un peu la gueule ton ensemble rad/compresso ? )