J'ai pris comme hypothèses :
- débit eau= 200L/h et T°eau entrée= -9°C
- débit air réel= 50cfm au travers du rad et T°air entrée= 25°C
- T° eau sortie et T°air sortie inconnues
Egalité entre ce que l'eau perd en énergie et ce que l'air gagne (fonction de leur capacité calorifique respective), qques calculs pipos et on obtient :
(T°air entrée-T°air sortie)/(T°eau sortie-T°eau entrée)= 8.19Donc si t'obtient un delta de 1°C entre l'entrée et sortie du rad (~0.3°C pour un rad de WC classique donc facile de faire bien mieux que çà!) l'air qui sortira du rad sera à 16.8°C pour 50cfm , si delta de 2°C l'air sera à 8.4°C (air ds tour confinée)
Moins tu ventiles plus l'air sera froid en sortie (moins de volume) mais moins tu réchauffes l'eau
, tu peux donc réguler fct des ventilos en fonction de ce que tu veux