c'est pas si simple, parce qu'en fait, il condense a 27°C a 12bar, donc sachant que tu sauras plus proche de 40°C que de 27 tu auras une pression plus, élevée, tous les compresseurs ne supportent pas forcément. ca c'est une chose, apres plus tu condens a haute pression plus c'est dur d'evaporer a faible pression autrement dit tu evapores moins bas.
les valeurs de la tables sont données à 1 et 12 bar c'est plus ou moins une norme qui reprend les pressions standard...
exemple :
si tu condense un gaz a 6 bar, tu pourrais tres bien l'evaporer à 0.4bar, le compresseur supporterait bien, ce qui ne serait pas le cas si tu condensais a 12 bar...
autrement dit, condenser bas pemet d'evaporer plus bas, donc si tu arrives a maintenir ton condenseur à 27°C et bien tu pourras utiliser du 407c dans ton cp 134a