Cooling-Masters
Connexion · INSCRIPTION · Site Recevoir à nouveau l'e-mail de validation
Règles Sécurité : Le remplissage d'un système à changement de phase est dangereux car les gaz manipulés sont sous pression et peuvent être nocifs, inflammables ou explosifs ! Nous ne pourrons être tenus responsables de mauvaises manipulations de votre part, faute d'expérience ou de matériel adéquat ! Une pressurisation préalable du système est obligatoire pour confirmer qu'aucune fuite n'est déclarée avant de remplir.


r 170

Ajouter ou retirer ce sujet de vos favoris  ·  Suivre ce sujet  ·  Imprimer ce sujet
Page précédente    Page suivante 
loulette13


Membre
Messages : 307

samedi 20 novembre 2004 à 01:05:42     
petite question en passant,pourquoi peut de personnes utilise du r170 dans leur dod
Google




     
Tyrou


★ Jet Lag Addict ★
Messages : 21926

samedi 20 novembre 2004 à 01:28:37     
evaporation à -90 sous 1bar, ça me semble suffisant comme raison
Rosco


Administrateur
Messages : 25926

samedi 20 novembre 2004 à 01:29:20     
C'est surtout la P de condensation et la T° de condensation qu'il faut regarder
Tyrou


★ Jet Lag Addict ★
Messages : 21926

samedi 20 novembre 2004 à 01:39:57     
nan, c'est un bon gaz de deuxieme etage, c'est condensable avec du R404/R22 au premier

(j'en ai cherché, parmis d'autres )
Zytrahus


:ouch:
Messages : 20040

samedi 20 novembre 2004 à 10:51:14     
éthane (R170) :

conditionnement sous 170 bar
explosif
fortement inflammable

=> extreme prudence

condensation à ~12bar à environ -35 -40

=> utilisable uniquement en second étage. (tu mets ça dans un Dod classique, jamais tu le condenses à l'air, à moins d'habiter ~pole nord)
loulette13


Membre
Messages : 307

samedi 20 novembre 2004 à 12:04:54     
lol ok merci pour vos reponses les gars
Google




     
Page précédente    Page suivante