Cooling-Masters
Connexion · INSCRIPTION · Site Recevoir à nouveau l'e-mail de validation


ventilation industrielle

Ajouter ou retirer ce sujet de vos favoris  ·  Suivre ce sujet  ·  Imprimer ce sujet
Page précédente    Page suivante 
jeje_le_C4mP3uR


Membre
Messages : 262

mercredi 16 juin 2004 à 11:45:46     
Je suis en stage

et j’ai un problème sur une machine de traitement des métaux à résoudre. La machine fou un bordel pas possible au niveau de la poussière rejetée. Comme solution, j’envisage un ventilateur centrifuge placé sur le mur,

évacuant avers l extérieur. Et un flexible raccordé sur le capot de la machine.
Pour le choix de celui-ci j’ai un petit problème pour le choix :
http://webshop.manutan.fr/is-bin/INTERSHOP...ATGEVEVE&Image=
Je comprends pas ce que signifie : Pression (mm/H20) à débit nul : 15.
Pourriez vous m’éclairez un peu la dessus

Ensuite, si pour aller de la machine au ventilo, il y a un flexible d’environ 5/6 mètre + quelques angles, est ce que les pertes de charges seront négligeables ? (juste besoin que ça aspire de la poussière hein)

Merci^^

Message édité par jeje_le_C4mP3uR le mercredi 16 juin 2004 à 18:45:49
Google




     
sankao


Membre
Messages : 93

mercredi 16 juin 2004 à 18:01:01     
C'est la pression maximale en sortie en hauteur d'eau. Ca fait 0.0015 bars.

Message édité par sankao le mercredi 16 juin 2004 à 18:01:29
jeje_le_C4mP3uR


Membre
Messages : 262

mercredi 16 juin 2004 à 18:48:02     
donc en gros si y a une pression de 0.0015 bar ca ventile rien
mais en clair,
comment je sais quelle pression il va y avoir?
enfin je comprends pas a quoi ca sert ce truc dans le choix du ventilo

ps : le lien remarche


merci bien
kissagogo27


Méchant Vieux Râleur
Messages : 28148

mercredi 16 juin 2004 à 22:40:53     
debit null = sortie bouchée
Rosco


Administrateur
Messages : 25926

mercredi 16 juin 2004 à 22:48:05     
C'est comme une pompe de watercooling ! C'est la pression max disponible. Avec ca tu as la courbe du ventilo Débit/pression comme celle d'une pompe. Donc sachant ce qui a derrière tu connait le débit que t'auras à la sortie en fct des pdc du tuyau, des coudes, des vannes, etc...
Tes 15mmH2O c'est 3 fois plus qu'un SUNON 80cfm en 38mm d'épaisseur pour ordre d'idée.
jeje_le_C4mP3uR


Membre
Messages : 262

jeudi 17 juin 2004 à 19:04:02     
bah en fait, moi je veux que ca aspire, pas que ca souffle,
que les tuyaux soient avant ou apres, c'est pareil pour tous ces facteurs?

paint minute^^ bientot

merci pour vos rep^^

toute facon, autant peut etre prendre un puissant comme ca ca sera sure

Message édité par jeje_le_C4mP3uR le jeudi 17 juin 2004 à 19:12:43
Rosco


Administrateur
Messages : 25926

jeudi 17 juin 2004 à 19:12:49     
Wé pareil normalement, ca aspire comme ca pousse en théorie
Mastaba


Membre
Messages : 1734

mardi 20 juillet 2004 à 04:31:39     
un ptit test aircooling ?