Je ne peux que conseiller d'aprendre par coeur la base de données de Zytra sur le site au sujet des gaz et qui précise quelle huile utiliser avec tel gaz..
En effet "Baron_DOD1" est retourné chez mon ami le frigoriste afin de "paufiner" les réglages.
Le déshydrateur était bouché suite à la calamine liée aux différentes phases de soudures pour boucher quelques fuifuites ...
Comme il n'avait plus de R22, il a voulu bien faire en me le chargeant en R407C qui descent plus bas en température que le R22.
Et aprés quelques minutes de fonctionnement il s'est mis à ne plus refroidir.
la "bouteille liquide home made" mise en doute à été courcuitée => kifkif...
En fin de compte c'est mon beau compresseur "bleu" AE1410A de 255w qui a laché (à la maniere de Tyrou).
ce doi être les clapets qui sont morts.
Pourquoi ,,,dans la base sur les gaz, on voit que
l'huile aurait du être changée par une polyOLester à la place de la Minérale Alkybenzene prévue pour le R12 d'origine.
mon frigoriste ne le savait pas !!!
je l'aurais tué, mais je lui ai simplement donné le tableau de correspondance que j'avais imprimé.
Voila, je vais retourner aux champignons pour trouver un 1/3 de CV et il va faloir le peindre en bleu....
mais je dois repeindre toutes les fenetres et bandeaux de toit de ma maison et les journées ne font que 24 heures !!!
Donc conseil : verifier le type et la qualité de l'huile de complément pour le gaz utilisé. Message édité par baron_noir le jeudi 20 mai 2004 à 23:49:13