Impossible de te dire la longeur pour ton capillaire ,il faudrait pr ca que j'ai ton system sous les yeux et que que je mesure la puissance dissiper au hp a dissiper au bp ,calculer ton sous refroidissement ,ta surchauffe lors du remplissage et faire plsuieur test pour trouver le meilleur compromi quantité liquid /longeur capillaire.
En pratique tu va te contenter d'une table prédéfini pour x degrés ici et rajouter en consequence en gros la difference de longeur sachant que cette table ne correspond pas a ton compresseur ni à ta charge à dissiper,ni à ta température minimum donc c'est uen moyenne on va dire
http://www.cubigel.com/java/X?cgi=cubigel....ormaciontecnicata un convertisseur d'unité de mesure dans ma sign sur les fluides frigorigènes.
apres ca sera a ton frigoriste de remplir a la préssion que tu lui demandera le mieu etant tjrs de pouvoir tester avec la bécane juste a coté pour voir ,si tu pe pas mieu vaut etre charger a gogo voir bouffer du liquid des le démarage du compresseur pour pouvoir en retirer si besoin.Tu pourra pas faire mieu sans competence direct
le prix du R404a bouge tt les jour au cour.Et t'achetera pas la bouteille,je sais meme plus le prix depuis ca doit etre 1500 a 2000 balles la 12 kilo un truc ds le genre mais je dit pe etre une connerie(Zytra doit tet sasn souvenir) depuis le temp.Pour ton remplissage ,suivant la quantité de gaz qu'il mettra il te factura plsu ou moin,compte 30 euros je pensse