C'est conseillé parce que ton débit va fluctuer selon l'ouverture du détendeur, et le niveau dans le condenseur aussi. Ton détendeur risque de tourner " à sec " et tu pourras le voir au voyant liquide.
Maintenant certains frigoristes préfèrent surdimensionner le condenseur et se passer de bouteille, mais c'est rare.
D'une manière générale si on est rigoureux, l'emploi d'un détendeur impose une bouteille et une electrovanne ligne liquide pour éviter la migration de fluide. ( arrêt par tirage au vide / pump-down )
Dans un circuit à capillaire l'égalisation de pression est naturelle, et la faible quantité de fluide n'a que peu d'incidence sur le compresseur au moment du redémarrage. Avec un circuit chargé à coup de kg de fluide, c'est différent.
L'avantage de la bouteille est de permettre de ramener tout le fluide de l'installation et d'isoler toute la partie après celle-ci. On peut ouvrir le circuit sans récupérer la charge, pour peu qu'on ai prévu une vanne d'isolement au compresseur.
Message édité par Sk_rmouche le samedi 27 septembre 2014 à 11:16:48