Mais non,
L'écran et l'automate sont pas vraiment nécessaire c'est plus pour me faire la main dessus.
Néanmoins cela me permet de changer mon point de consigne avec le point de rosé.
La V3V" me permet de faire un mode watercooling ou si j'ai la température de retour d'eau trop élevé, dans évacuer un peu.
La V3V c'est une vanne 0-10V qui me permettra d'avoir une bonne régulation de température.
Si je l'avais pas j'aurais du jouer sur la température du réservoir.
La consigne du réservoir sera de -10 à 10. et la V3V à 16°C (obtenue avec la température de retour) en mode manuel.
Apres en manuel j'ai deux régulateur: (ces régulateurs ont pleins de fonctions
)
Th1 : le 0-10V de la V3V et le fonctionnement du compresseur
Th2 : L'antigel de l'échangeur à plaques et le fonctionnement de la V3V"
le pressostat HP enclenche la ventilation du radiateur et du ventilo-condenseur
J'ai une petite chaine de sécurités (je tiens a mon ordi)
Avec le pressostat HPB, disjonctions, défaut températures...
Le mode maintenance, c'est pour pouvoir actionner les actionneurs sans me prendre la tête.
Bon après je dois bien l'avouer sa occupe.