Slt slt amis du froid
Je me lance dans un projet un peu ambitieux mais j'aime ça

J'ai récup une clim avec un compresseur CR34KQ-PFT, je ve donc en faire une pac en relève de chaudière pour mon chauffage.
J'ai trouvé ses caractéristiques sur un site, il est donné pour 10900W avec une temp d'évapo à 7°C et de condensation à 38°C au R22.
Comme c'est pour une pac air/eau et que je vise des temps de 40-50°C je voulais passer au R134a.

Le soucis c'est que je dois changer l'huile du compresseur mais surtout il y a une baisse de puissance (d’après ce que j'ai compris).
Je dispose de quasiment tout le matos gratos pour rester au gaz R22, par contre le r134a faut que j’achète je gaz, l'huile et le détendeur.

C'est pour cela que j'ai besoin de vos lumières :
-Vaut-il mieux que je reste au R22 ou faut-il vraiment du r134a pour les temps visé
-Et peut-on quantifier la perte de puissance entre R22 et R134a.

Merci pour votre aide
Google




     
ducati30v


Membre
Messages : 234

mercredi 19 décembre 2012 à 20:06:43     
"-Et peut-on quantifier la perte de puissance entre R22 et R134a." oui environ 50% par contre de passer du r22 au r407c ±5%
Sk_rmouche


Apprenti Aigri
Messages : 17926

mercredi 19 décembre 2012 à 20:59:30     
Salut,

R22 bien sûr, c'est vraiment un super gaz, le R134a jamais dans des PAC ( à part clim auto ... ) c'est pas adapté aux techniques de compression en vigueur, sinon y'a le R407c comme ducati le dit, c'est le gaz de substitution. Tu verras que pour sortir de l'eau à 50°C de chauffage c'est déjà pas de trop
Isaak


Membre
Messages : 1559

mercredi 19 décembre 2012 à 21:16:46     
le 134 est utilisé fréquemment sur ces PAC double étages, R410/R134 pour faire de la Haute Température

Message édité par Isaak le mercredi 19 décembre 2012 à 21:16:54
Sk_rmouche


Apprenti Aigri
Messages : 17926

mercredi 19 décembre 2012 à 21:32:09     
En cascade ouais, mais pas en mono-étagé
Isaak


Membre
Messages : 1559

mercredi 19 décembre 2012 à 21:41:30     
c'est ce que j'ai écrit il me semble
Sk_rmouche


Apprenti Aigri
Messages : 17926

mercredi 19 décembre 2012 à 22:28:29     
Je sais bien, mais notre ami part avec un seul compresseur, donc ma réponse vaut pour un cycle simple étage, et j'en connais pas des PAC full R134a !

Ou alors une autocascade R134a/R410a
Isaak


Membre
Messages : 1559

mercredi 19 décembre 2012 à 22:31:42     
ben moi si en mono étage, j'ai vu chez un client une pac Eau/eau au 134a pour faire de l'ECS collective sur un internat
l'évapo est un immense serpentin sur le toit du batiment au Havre, ben ça marche pas terrible
Sk_rmouche


Apprenti Aigri
Messages : 17926

mercredi 19 décembre 2012 à 22:34:48     
ECS ( donc minimum 55°C si on est aux normes ) avec du R134a, sous-entendu facilement condensation à 60°C ? lolz même pas envie de voir le cop