## Mise à jours du 23 Mars 2012 ##
#########################
Pour commencer, découpe de l'emplacement du ventilo à la scie sauteuse, vive le bruit !
Découpe des plaques des côtés avec scie circulaire et scie à onglet, très pratique !
Une adaptation quelque peu sauvage pour pouvoir utiliser ma scie-cloche neuve,
lors de la commande, le vendeur a oublié de me dire que le forêt n'était pas inclus ...
Une vue de la plaque du côté droit, un rectangle pour les vannes et raccords,
et les ronds pour les manomètres intégrés.
Vu de près, on vois que mon adaptation pour la scie-cloche était quelque peu ... instable.
Et pour finir, une vue de la machine une fois plaqué à 90%, manque quelque finition pour que
celle-ci soit vraiment étanche !
Suite à cela, des tests ont été de nouveau réalisés et une catastrophe évité de peu car la
pompe s'était arrêté pendant le cycle ETE ce qui a fait que l'échangeur à plaque a gelé
de l'intérieur.
Heureusement pour moi, j'étais à côté et j'ai arrêté à temps, j'ai du repasser en cycle Hiver
pour dégivrer celui-ci et tout est rentrer dans l'ordre.
Et pour finir, une petite vidéo montrant la puissance du ventilateur à plein régime :
http://www.youtube.com/watch?v=GRtp0B8BFmY...player_embedded