Règles Rappel : Ici figureront les projets complets et les réalisations personnelles du type Chiller en cours de fabrication ou fonctionnelles. Pensez sécurité avant toute chose. Veillez à vous munir de lunettes de protection lors des brasures par exemple, de travailler dans un lieu adapté, etc. Pas de chalumeau sur un système qui contient déjà du gaz !


Chiller Bi Compresseurs R404a + Tev

Ajouter ou retirer ce sujet de vos favoris  ·  Suivre ce sujet  ·  Imprimer ce sujet
Pages :  1  2  3  4 
Page précédente    Page suivante 
Isaak


Membre
Messages : 1559

lundi 05 septembre 2011 à 23:57:11     


ayant 2 CP "inactifs" depuis ma réalisation de cascade ( ils servaient pour des DOD), j'ai voulu faire un Chiller "maxi", histoire d'aller faire 1 voir 2 kW de puissance frigo

Le circuit est donc composé de :

-1 CP Danfoss SC21 CL ( 1 HP) Pour 404A
-1 CP UH CAJ2432 (7/8HP) Pour 404A
-1 Condenseur donné pour 3 kW
-1 Voyant liquide CARLY
-1 Filtre déshydrateur CARLY
-2 Vannes d'arrêt histoire de pouvoir changer l'évapo en gardant le gaz dans le condenseur et la bouteille liquide
-1 Bouteille liquide 1L en sortie de condenseur
-1 TEV Danfoss pour R404A avec Buse 01 ( 1.6kW)
-1 Échangeur à plaques (12) Alpha Laval
-2 Manos HP/BP


LEs 2 compresseurs sont en // évidemment

Je me laisserai le choix d'en démarrer 1 ou 2 selon la charge que je voudrai dissiper.

Sans iso, j'ai une puissance à la prise de 2kW et je descends 5 litres de LDR de 17 à 0 en 3 minutes pour une température d'évapo entre - 10 et -18

avec 1 seul CP ça met 5 min 30 pour 1000W à la prise.

Ma pompe WC doit pas débiter asser dans l'évapo elle sera remplacée par une vraie pompe de circulation

J'attends l'iso et du matos élec histoire de faire un truc à peu pret clean

Image

Chiller bi CP_V1

Message édité par Isaak le mardi 06 septembre 2011 à 22:15:54
Google




     
Sk_rmouche


Apprenti Aigri
Messages : 17926

mardi 06 septembre 2011 à 00:13:01     
Drapal

Des photos du machin ?
OrOoX


AFK ? Késako ? :D
Messages : 9889

mardi 06 septembre 2011 à 00:33:51     
Oauiiis du neuf ! On veut des photos !!!
Tolk


Membre
Messages : 1455

mardi 06 septembre 2011 à 04:12:43     
Joli Hate de voir le bouzin
Isaak


Membre
Messages : 1559

mardi 06 septembre 2011 à 21:47:07     
ajout d'une photo avant la petite vidéo de 350Mo qu'il faut que je compresse un peu

des que je reçois mon nouvel échangeur à plaque je refais bien au propre la partie évapo, j'isole et je mets un étage pour poser réservoir, élec, etc...

Message édité par Isaak le mardi 06 septembre 2011 à 21:48:38
Sk_rmouche


Apprenti Aigri
Messages : 17926

mardi 06 septembre 2011 à 21:51:05     
Ah oui je m'en souviens de ton sous-sol

Le sous-sol du geek
Isaak


Membre
Messages : 1559

mardi 06 septembre 2011 à 21:56:21     
ouais en haut y'a plus de place avec le petit chiller et la cascade
Isaak


Membre
Messages : 1559

mardi 06 septembre 2011 à 22:09:43     
Chiller bi CP

Message édité par Isaak le mardi 06 septembre 2011 à 22:11:48
Rosco


Administrateur
Messages : 25926

mardi 06 septembre 2011 à 22:31:15     
Ca descend super vite
OrOoX


AFK ? Késako ? :D
Messages : 9889

mardi 06 septembre 2011 à 22:31:26     
Encore plus de bruit que ma pac
Sk_rmouche


Apprenti Aigri
Messages : 17926

mardi 06 septembre 2011 à 22:32:32     
QUOTE (Rosco) :

Ca descend super vite

Encore heureux, vu les pressions et la puissance tirée sur la prise.
Rosco


Administrateur
Messages : 25926

mardi 06 septembre 2011 à 22:33:09     
Oui évidemment
Isaak


Membre
Messages : 1559

mardi 06 septembre 2011 à 22:34:47     
grave, je dois dépasser les 2kW de froid,

j'ai aussi remarqué un truc, plus je descends, moins l'échange se fait dans l'évapo car la succion du CP est seulement 2 degré au dessus de la température d'évapo, de la glace doit se former dans l'évapo et limiter l'échange
(mon ldr a été moulte fois diluer)
je récupère du glycol à la boite demain pour tester
kissagogo27


Méchant Vieux Râleur
Messages : 28148

mardi 06 septembre 2011 à 23:08:34     
smirnoff sinon rien
Isaak


Membre
Messages : 1559

mardi 06 septembre 2011 à 23:10:08     
ça gèle à combien ?
Sk_rmouche


Apprenti Aigri
Messages : 17926

mardi 06 septembre 2011 à 23:11:49     
Pas très bas, y'a que quelques %, plus il perd le Nord André
Isaak


Membre
Messages : 1559

mercredi 07 septembre 2011 à 21:17:46     
bon après avoir ramener 30 kg de gycol pur à la maison, j'ai fait un peu mumuse.
Si pour passer de 20 à -5°C aucun problème, ensuite j'ai tjs le même phénomène :

la bp ne baisse plus, je stagne à -20°C, je flood à mort les 2 CP, le fluide continue à se refroidir mais tres lentement.....
Pompe qui débite pas assez qd le LDR devient visqueux ? ou échangeur trop petit pour encaisser la puissance frigo ?
Si je sers la vis de la TEV, je baisse à -40°C sans problème, le fluide sort à -30°C de l'évapo mais le débit est ridicule
bizarre

de toute façon demain, je reçois une pompe pour réseau eau glacée et un échangeur donné pour 5kW
pour mon réservoir, j'ai pris une bouteille tampon de chauffage de 15l avec sa jaquette isolée

Message édité par Isaak le mercredi 07 septembre 2011 à 21:19:26
Isaak


Membre
Messages : 1559

mercredi 07 septembre 2011 à 21:21:03     
tiens autre questions, ou je peux trouver des afficheurs de température alimentés en 220V qui accepteraient les sondes k ou npt ? j'aimerai bien intégré pleins de température sur ce gros chiller
Sk_rmouche


Apprenti Aigri
Messages : 17926

mercredi 07 septembre 2011 à 21:21:15     
QUOTE (Isaak) :

Pompe qui débite pas assez qd le LDR devient visqueux ?

C'est l'hypothèse la plus viable pour moi, t'as essayé en mettant ton thermocouple directement dans le tuyau de sortie de l'évaporateur ? Tu verrais tout de suite si le fluide sort très froid, et si le débit est tout nase. Perso pour mes essais j'ai une Eheim 1250 et une laing DDC, ça envoie de la pression jusqu'à -20°C facilement, j'ai pas de soucis de ce côté-là. En déserrant la TEV, je dépasse le kW de Pfrigo, mais mes condenseurs deviennent limite et on voit au voyant que j'ai des bulles de fréon
Sk_rmouche


Apprenti Aigri
Messages : 17926

mercredi 07 septembre 2011 à 21:23:48     
QUOTE (Isaak) :

tiens autre questions, ou je peux trouver des afficheurs de température alimentés en 220V qui accepteraient les sondes k ou npt ? j'aimerai bien intégré pleins de température sur ce gros chiller

Cherche sur Ebay, y'a des régulos "PID" (PID que de nom mais osef ) à 20 balles, qui descendent à -50°C sans soucis.

Tu peux même mettre un contrôleur d'aquarium à 15 euros ( c'est ce que j'ai ) qui descend à -50°C je crois. C'est avec une CTN 10k fournie et immergeable bien sûr.
Isaak


Membre
Messages : 1559

mercredi 07 septembre 2011 à 21:27:44     
cool ça, le but est d'avoir 3, 4 températures en lecture directe et continue en plus de la température du fluide et des pressions
Sk_rmouche


Apprenti Aigri
Messages : 17926

mercredi 07 septembre 2011 à 21:31:22     
Yep, c'est prévu pour ma cascade ( leak )
Rosco


Administrateur
Messages : 25926

mercredi 07 septembre 2011 à 21:31:53     
La viscosité grimpe rapidement avec le froid et même si ça ne se ressent pas bien de visu ou à la main, la pompe elle le sent passer.
Isaak


Membre
Messages : 1559

mercredi 07 septembre 2011 à 21:32:44     
vous devez avoir raison, demain avec la grosse pompe chauffage ça devrait aller mieux
Sk_rmouche


Apprenti Aigri
Messages : 17926

mercredi 07 septembre 2011 à 21:34:55     
Ou la Laing que je dois te réparer