ayant 2 CP "inactifs" depuis ma réalisation de cascade ( ils servaient pour des DOD), j'ai voulu faire un Chiller "maxi", histoire d'aller faire 1 voir 2 kW de puissance frigo
Le circuit est donc composé de :
-1 CP Danfoss SC21 CL ( 1 HP) Pour 404A
-1 CP UH CAJ2432 (7/8HP) Pour 404A
-1 Condenseur donné pour 3 kW
-1 Voyant liquide CARLY
-1 Filtre déshydrateur CARLY
-2 Vannes d'arrêt histoire de pouvoir changer l'évapo en gardant le gaz dans le condenseur et la bouteille liquide
-1 Bouteille liquide 1L en sortie de condenseur
-1 TEV Danfoss pour R404A avec Buse 01 ( 1.6kW)
-1 Échangeur à plaques (12) Alpha Laval
-2 Manos HP/BP
LEs 2 compresseurs sont en // évidemment
Je me laisserai le choix d'en démarrer 1 ou 2 selon la charge que je voudrai dissiper.
Sans iso, j'ai une puissance à la prise de 2kW
et je descends 5 litres de LDR de 17 à 0 en 3 minutes
pour une température d'évapo entre - 10 et -18
avec 1 seul CP ça met 5 min 30 pour 1000W à la prise.
Ma pompe WC doit pas débiter asser dans l'évapo elle sera remplacée par une vraie pompe de circulation
J'attends l'iso et du matos élec histoire de faire un truc à peu pret clean
Chiller bi CP_V1 Message édité par Isaak le mardi 06 septembre 2011 à 22:15:54