QUOTE (Sk_rmouche) :
Comme d’habitude avec lolox on a la moitié des données nécessaires... :
C’est quoi le fluide ? J’imagine que c’est du r404a ? La réglette donne 64c pour 30 bar au r404a, soit 22c de delta avec l’ambiant. C’est trop élevé. Quel est le sous-refroidissement ? Présence d’un régulateur de démarrage sur une négative ? Si non tu dois avoir un détendeur mop. Le train thermostatique est bon ? Si sous refroidissement important et HP importante, ça signifie un excès de charge, ou un mauvais échange air-fluide. Ventilo nickel ? Personne n’a touché au ventilo-condenseur ? Quelle est la surchauffe ?
Selon les montages ( CSR, CSIR etc ) le condo permanent mort n’empêche pas le compresseur de démarrer.
La bp n’est pas trop élevée ? C’est facile de surcharger des compresseurs sur des chambres négatives.
Faut pas changer une équipe qui gagne hein
Bon la suite de l'aventure qui n'est pas terminée malheureusement ... Du coup c'est bien du R404A, la temp de condensation était en effet
beaucoup trop élevée mais des causes extérieur aggrave le bordel ... ( recyclage à cause de l'abri avec plusieurs groupes )
Le sous refroidissement était également trop élevé bien que en sous-charge, je tapais dans le 12K ... Pas de régulateur de démarrage, jamais vu pour
l'instant sur une chambre froide ... ça doit être un luxe ou alors j'ai que des installes mal conçues. ( et je vois pas trop l’intérêt )
Le détendeur n'est pas un MOP et en plus une malfaçon est présente, ces couillons ont foutus un capillaire pour l'égalisation de pression externe ...
concernant le train thermo, je suppose qu'il fonctionne un minimum car le détendeur arrive à varier et réguler ...
Comme évoqué avant je suis ni en excès de charge et le ventilo-condenseur est nickel, très bon débit.
La surchauffe pas mesurée hier, le groupe passait son temps à s'arrêter ... Concernant la BP avec une chambre à +20°C c'est difficile de
ne pas avoir une bp trop haute sans brider à fond le détendeur
-----------------------------------------
Maintenant la situation du jour, j'ai donc remplacé les deux condos du compresseur, redémarrage sans problème et gain instantanée de 3A
avec la même HP, étant toujours trop haut ( 12A/10 ), j'ai bridé le plus possible le détendeur pour diminuer la BP, je suis donc repasser sous
le seuil des 10A après un petit moment le temps que ça travail, à partir de là la HP a commencée à se stabiliser vers 28Bars, j'ai donc commencé
à rouvrir le détendeur progressivement de façon à avoir un deltaT de 10K entre l'ambiance et la temp d'évap, après j'ai commencé à régler la surchauffe
tout en contrôlant le sous-refroidissement, au fur et à mesure que la temp de la chambre descendait, la HP a commencé à descendre aussi, ça confirme
l'excès de charge que le condenseur n'est pas capable d'évacuer ( bizarre ).
A partir de ce moment la température a commencé à descendre plus ou moins vite, dès ce moment l'intensité du compresseur n'est jamais passé au dessus
des 10A et je n'ai eu aucun déclenchement HP, elle reste cependant très élevée vu que j'étais entre 25 et 28bars suivant les moments.
( ça dépendait également si les groupes voisins tournaient ou pas à cause du recyclage )
A titre d'info, je suis passé de +6 à -2°C en 1H00 avec une chambre vide, c'est beaucoup trop long à mon gout ... C'est d'ailleurs à partir de ce moment que ça
devient incompréhensible ... N'ayant chargé que 1.3Kg, j'ai fini par être en manque de charge au niveau du voyant, SR de +/- 7K, j'ai donc rajouté les
450gr manquant pour avoir une alimentation normale sans bulles, après j'ai refait un réglage détendeur, j'avais donc un SR de 5 à 6K et une SC de 6 à 7K.
Tout semble fonctionner correctement, à -5°C la surchauffe et sous-arrondissement sont bons, deltaT de 7 à 8K entre l'évap et l'ambiance, compresseur tiède
avec 7A mais toujours une hp entre 25 et 28bars par moment ... Mais une chute de température TRES LENTE, pourtant le condenseur crache de l'air chaud à
mort à se demander d'où ça vient ... J'ai même vérifier les résistances de dégivrage au cas où ...
La dernière news en date, passage de -5.7 à -8.6°C en 1h30 ...
Du coup je suis en train de devenir dingue avec ce truc ... Je pense avoir exploré toutes les pistes "mineurs", reste à présent deux grosses interrogations qui sont :
- Compresseur en fin de vie ? Pourtant la HP et BP me fait dire que non, débit trop faible mais pourtant HP élevée ... ?
- Détendeur défectueux ? Possible, de mémoire j'avais changé la buse dessus mais j'ai un doute ... Bouchée ? Pourtant BP qui monte à 6bars sans soucis ...