matériels:
- Chassis modifié d'un vieux PC moyen tour ATX ( sera monté sur roulette) et repeint en noir brillant
- DaANFOSS FR11G 230V 50Hz au R134a
- Echangeur à plaque Alpha Laval Inox 316 Nombre de plaques 10
- Pompe à eau env. 3000L/H
- Pressostat sécurité Danfoss BP auto coupure 1.7bar et HP à réarmement manuel coupure 25bars
- Controleur de débit d'eau de marque GEM'S
- Isolation thermique
- Echangeur cuivre watercooling modifiée en Condenseur 4rangs (175 x 140 x 90mm) réalisation de deux distributeurs ( nettoyage de l'échangeur: un nettoyant pour circuit frigo poussé à l'azote)
- Régulateur électronique de température d'eau CAREL
- Contenance de l'installation d'eau env. 1.5L avec le réservoir en cuivre
- Mano BP et HP de marque CBM
- Désysdhrateur pouvoir filtrant 25Grs
- Voyant liquide Danfoss 1/4"
- capillaire de détente 2mm (longueur à déterminer à calculer)
partie élec.: un relais de puissance, un relais tempo anti-court-cycle, un coup-circuit 6A, 3 voyants défaut mise sous-tension et mise en marche,...
installation : 300Grs R134a
température d'eau de consigne 4°c
ligne refoulement en 1/4"
aspiration en 3/8"
circuit d'eau en 5/8"
Message édité par ducati30v le mercredi 31 mars 2010 à 22:42:22