Bonsoir ,
Tu peux au choix décider d'investir dans un contrôleur et son jeu de sondes, mais tu a aussi une solution très souple et efficace, en plus d'être économique.
Cette idée vient d'un membre qui m'as gentiment autorisé à citer une partie de son explication :
Les valeurs sont -20° et 0° puisque c'était pour mon cas, il suffit d'adapter, bien qu'il te faudra trouver un thermostat qui correspond à ta plage de température ( pas les miens ), peut-être qu'un thermostat d'ambiance irait jusqu'à 45-50°, mais ça m'étonnerait
QUOTE :
1 thermostat t° basse coupe le CP quand la t° arrive a -20°
1 thermostat t° haute remet en route le CP quand la t° arrive a 0°
le pb c'est que pour le thermostat de t° haute, une fois descendu sous 0°
il coupe a nouveau, et nous on veut recouper a -20°
l'autre soucis c'est qu'une fois arrivé a -20° le thermostat t° basse va couper le CP , et le remettre en route dès que la t° va remonter
donc:
il faut un thermostat t° haute qui mette en route le CP a 0°
mais le coupe pas si ça passe sous 0°
il faut un thermostat t° basse qui coupe le CP a -20°
mais le remette pas en route si ça remonte au dessus de -20°
donc il faut utiliser 1 relais qui mettra le CP en route , et qu'il ai un second contact inverseur pour s'autoalimenter en utilisant astucieusement les contacts des 2 thermostats ^^
fonctionnement par défaut des thermostats
contact en marche si t° > consigne
contact coupé si t° < consigne
Et voici la suite, simulation by kissagogo si ça marche ^^
QUOTE :
t° liquide > 0° ( le systeme a pas tourné depuis un moment par ex )
thermostat t° haute met en route le relais qui déclenche le démarrage du CP
le relais s'auto alimente avec son 2em contact pour garder en mémoire la marche du CP
la température du liquide descend sous 0°
le thermostat t° haute coupe le contact du CP
le thermostat t° basse est toujours en contact
le relais reste alimenté , laissant le CP en marche ^^
la température du liquide descend sous -20°
le thermostat t° haute est toujours coupé
le thermostat t° basse se coupe coupant l'alimentation du relais
le relais revient au repos , le CP se coupe
la température remonte au dessus de -20° , rien ne se passe
le thermostat t° basse commute mais ce n'est pas lui qui démarre le CP
le thermostat t° haute est toujours coupé
Et sa proposition de câblage :
QUOTE :
le contact du thermostat haut est en // avec le 2em contact du relais
quand le thermostat t° haute commute au dessus de 0° , ça alimente le relais qui
court circuite le contact du thermostat haut pour maintenir le relais en marche
( et donc le CP en route )
le contact du thermostat bas est en série avec le 2em contact du relais
quand le thermostat t° basse se coupe en dessous de -20° cela coupe l'alimentation du relais et le CP s'eteind .
2 thermostats 1 relais et voilà ^^
Technique simple et efficace, je n'ai pas encore mis en œuvre tout ça, mais ça peut peut-être t'aider