Bonsoir
,le bulbe c'est pour la surchauffe , mais si ton MOP est +5 -45 le compresseur en marche la basse pression sera à +5 maximum car le détendeur ne commencera à ouvrir et injecter du gaz qu'en dessous cette pression +5 ,et on est bien d'accord la pression équivalente à +5
!!!!!!!!!ensuite ton bulbe agira en fonction de la température des gaz en sortie évap et ce sera la surchauffe ;exemple tu évapores à 0 et tu joues sur la surchauffe par le réglage du détendeur ,car si l'échange est bon dans l'évap il faut une surchauffe pour ne pas aspirer du liquide
à plus LULE