Règles Rappel : Ici figureront les projets complets et les réalisations personnelles du type Chiller en cours de fabrication ou fonctionnelles. Pensez sécurité avant toute chose. Veillez à vous munir de lunettes de protection lors des brasures par exemple, de travailler dans un lieu adapté, etc. Pas de chalumeau sur un système qui contient déjà du gaz !


kolombochill v1.1

Ajouter ou retirer ce sujet de vos favoris  ·  Suivre ce sujet  ·  Imprimer ce sujet
Pages :  1  2  3  4  5  6  7  8 ...  Dernière »
arsenelupin972


Membre
Messages : 448

dimanche 04 janvier 2009 à 18:43:39     
j'ai testé sans le disjoncteur comme ta dis.

pendant que je vérifier où il aspirait, il à fait clic et plus rien.

à l' ohmmètre il affiche 1 maintenant.

j'ai un autre CP du même style mais le problème c'est que j'ai pas d'infos sur lui.


Google




     
frostmourn


Membre
Messages : 434

dimanche 04 janvier 2009 à 18:49:52     
avec le testeur touche la phase du compresseur et la carcasse.
arsenelupin972


Membre
Messages : 448

dimanche 04 janvier 2009 à 18:54:34     
youpiiiiiiiiiiii il est repartit .

mais pourquoi il ne démarre pas avec le disjoncteur ?

Rosco


Administrateur
Messages : 25926

dimanche 04 janvier 2009 à 19:00:09     
Il est enclenché au moins le fusible ? Je demande, on sait jamais
arsenelupin972


Membre
Messages : 448

dimanche 04 janvier 2009 à 19:10:33     
je sais que je suis un noob mais quand même

j'ai testé le fusible à l'ohmmètre et il est mort, c'est bizarre il paraît intact.

donc maintenant, il me faut le déshy., le capillaire et l'évaporateur.

- dois-je reprendre le même déshy., présent sur le CP ?

- pour le capillaire 1.80m de 0.8 est-ce suffisant ?

- pour l'évaporateur 6m de quel diamètre ?

merci.
Clemmaster


Benou lover <3
Messages : 5804

dimanche 04 janvier 2009 à 19:51:50     
- Le déshy t'en prend un neuf, pas la peine de s'emmerder avec un vieux, ça coûte 2€ à peine.
- Pour le capi tu comptes toujours tourner avec du R134a? Ou peux-tu t'arranger pour y mettre autre chose genre propane?

Dans le premier cas tu peux bien mettre 2m, dans le second tu peux rallonger d'une vingtaine de cm, la charge en gaz et la ventilation viendront compenser un petit peu le caractère aléatoire du choix.

- Prend du 10 ou du 12, si possible pas chez casto ou autres magasins du genre si tu veux pas t'emmerder à forcer comme un dingue pour les tourner
Bud


Membre
Messages : 159

dimanche 04 janvier 2009 à 20:04:53     
Un fusible 2 ampères Gg n'est pas adapté. Il te faut un 2 Am.
Tu parles d'un clic, puis arrêt du cp. Il venait d'où ton clic ? Du boitier noire (Klixon) monté sur le relais ?
Je suis content pour toi que ce compresseur fonctionne

Changes d'électricien, un disjoncteur 2 ampères existe bien. Un fusible ferait tout aussi l'affaire si les différentiels en amont fonctionnent bien. Généralement, les prises électriques sont protégées par des 10 ampères. Ca fait beaucoup pour les petits fils sur le cp.

Non, tu t'achètes un déshy neuf. Une adresse pour utile pour de la petite camelote h**p://www.cyberpieces.com/
arsenelupin972


Membre
Messages : 448

dimanche 04 janvier 2009 à 20:08:52     
- pour le déshy. un neuf ok

- pour le capillaire 2 mètre (étant novice je vais commencer par le plus simple donc
R134a)

- l 'évaporateur diamètre 10 ou 12, je le prendrais chez un frigoriste avec le déshy.

ps: si j'ai oublié quelque chose dites le moi.

merci Clemmaster.


désolé Bud ta répondu en même temps que moi.

l'électricien je sais qu'il me disais des bobards, car je me suis renseigné grace à mon ami google, je sais que cela existe.

pour le clic cela venait du boitier électrique, mais je ne pourrais pas te dire si cela vient du klixon ou du relais.

je vais prendre le disjoncteur sur conrad, en même que le thermostat et le thermomètre.

merci pour ton aide.

en attendant que je touve les pièces qui me manque, quelqu'un pourrait-il me donné plus explication sur ce que dis $@m
http://www.cooling-masters.com/forum/sujet...-vapochill.html

j'aurais bien aimé automatiser mon chiller avec mon pc.
merci d'avance


Message édité par arsenelupin972 le dimanche 04 janvier 2009 à 20:56:36
frostmourn


Membre
Messages : 434

dimanche 04 janvier 2009 à 20:59:32     
un electricien sa fait pas ces erreurs mais un commercial oui.
arsenelupin972


Membre
Messages : 448

dimanche 04 janvier 2009 à 21:12:19     
c'est le vendeur du rayon électricité d'un magasin de bricolage.

Et dit pas de bêtises sur les commerciaux, JE SUIS COMMERCIAL
Et je fais pas ce genre d'erreur.




frostmourn


Membre
Messages : 434

dimanche 04 janvier 2009 à 21:19:18     
je suis electricien et je fais pas ce genre d'erreur.


10A c'est l'eleclairage
les prises c'est 16A par disjoncteur (5 prises, 1.5mm²)
kissagogo27


Méchant Vieux Râleur
Messages : 28148

dimanche 04 janvier 2009 à 21:33:26     
ptain un commercial , ou est caché mon riot gun
arsenelupin972


Membre
Messages : 448

dimanche 04 janvier 2009 à 21:37:06     
QUOTE (frostmourn @ dimanche 04 janvier 2009 à 20:19:18) :

je suis electricien et je fais pas ce genre d'erreur.


10A c'est l'eleclairage
les prises c'est 16A par disjoncteur (5 prises, 1.5mm²)

je te l'envoi pour une remise à niveau.

j'ai testé un autre compresseur avec le même genre de relais et de klixon
et il m'a fait la même chose clic plus rien et quelque minute plus tard
il fonctionne

je cherche des infos sur ce que dis $@m
http://www.cooling-masters.com/forum/sujet...-vapochill.html

j'ai mon gilet par balles donc tu peux y aller kissagogo27, j'ai l'habitude

Message édité par arsenelupin972 le dimanche 04 janvier 2009 à 21:49:32
arsenelupin972


Membre
Messages : 448

dimanche 04 janvier 2009 à 23:15:02     
c'est vraiment gentil de ta par frostmourn, mais je suis encore plus nul en électricité quand phase-change.



il est où le post ?
y avait bien un post non ?


Message édité par arsenelupin972 le dimanche 04 janvier 2009 à 23:16:26
frostmourn


Membre
Messages : 434

dimanche 04 janvier 2009 à 23:16:09     
Sa vaut pas un bon gros cable.

moi j'aurai fait comme sa:

SPOILER :




Donc dans ton circuit electrique:

Les elements.

Tu auras une partie commande (a droite), une partie puissance (a gauche)
Ta partie commande tu l'alimente en 24V continue, (tension de securite). ta pompe ont va dire ossi

F1 Tu protege ta phase par des fusibles et tu ouvre ton circuit par le sectionneur.
Si tu gratte dedant ta moins de risque di laisse la main ou pire.(sectionneur)
"tu peus mettre à la place un disjoncteur sectionneur à differenciel pour etre tranquille" mais plus chére
F2 Ta pompe est protege par un fusible.


Ta 2 boutons (S2-S3) et 1 commutateur (S1),

S1 et bien utile car si tu doit faire une maintenance ta juste à tourne le commutateur pour faire tourner ta pompe.
S2: bouton d'arret.
S3:bouton de marche ou debut de sycle.

th1: thermostat (contact qui se ferme, s'ouvre en fonction de la température)

Les H sont des voyants.

H1: indique que le compresseur tourne.
H2: indique que ton ordi tourne.
H3: que ta une source de tension 24v.

fonctionnement

H3 est allumer, F1 ferme, S1 tourne.

-Tu appuie sur S3
-sa exite la bobine KM1, cette bobine et verrouillier par le contact KM1 en commande.
En puissance le contact de KM1 fait la continuite, le compresseur tourne, H1 s'alume.
-15s apres le contact temporiste de KM1(le parachute inverse) fait la continuite.
-la bobine KM2 est alors exite, cette bobine et alors verrouillier par le contact MK2 en commande.
En puissance ton PC resoie du courant, H2 s'alume, signe que tu peus appuie sur le bouton pour demarer ton PC.
-ton reservoir est à la temperature, ton compresseur s'arret.

Voila.

(pas trop de fautes au moins )

Message édité par frostmourn le lundi 05 janvier 2009 à 20:58:12
arsenelupin972


Membre
Messages : 448

dimanche 04 janvier 2009 à 23:18:57     
QUOTE (arsenelupin972 @ dimanche 04 janvier 2009 à 22:15:02) :

c'est vraiment gentil de ta par frostmourn, mais je suis encore plus nul en électricité quand phase-change.



il est où le post ? 
y avait bien un post non ?




c'est du chinois ce que tu me raconte là et pourtant dieu sais que cela m' intéresse.

merci frostmourn, toujours rien compris je ne le fais pas exprès je t'assure.
je vais montrer ce schéma à un collègue électricien, il pourra surement me le monter.

c'est un electricien , pas un commercial

Message édité par arsenelupin972 le lundi 05 janvier 2009 à 11:23:42
PurFer


Membre
Messages : 441

lundi 05 janvier 2009 à 19:56:49     
c'est un système de démarrage avec un auto-maintien; exactement ce que je fait en cours d'électrotechnique

Sinon honnêtement je pense que ça fait un peut beaucoup de matériel pour démarrer un simple compresseur surtout niveau encombrement tu aura une armoire électrique aussi grosse que ton chiller!!

et ça demande beaucoup de matériel !!

Si j'étais toi toi je ferais un système plus simple comme dans les fieux frigos avec le thermostat qui commande directement la puissance et donc le compresseur; je ragouterais un gros commutateur 220V lumineux pour alimenter le waterchiller.

Et pour la commande l'alimentation du PC je métrais un deuxième thermostat en NO branché en série avec le bouton d'allumage de ton PC comme ça sa t'évite d'intervenir sur la puissance et tu peux modifier la température de "déverrouillage" de l'ordinateur.

tu aura donc sur ton pupitre:
1 comutateur de mise sous tension (on off)
1 thermostat pour régler la température requise pour démarrer ton PC
1 thermostat pour régler la température de l'eau
après si tu veux; tu peut métré un voyant 220V mis en parallèle avec ton compresseur pour indiquer qu'il est en route.

j'utilise ce système sur mon waterchiller avec un thermostat de vielle clim, ça marche très bien, je peu régler la température de l'eau de 25° à 1° ; j'ai pas essayé le thermostat qui verrouille ou déverrouille de démarrage de l'ordinateur mais il n'y a pas de raison pour que ça ne fonctionne pas

En revanche l'inconvénient de cette méthode c'est que contrairement au système de frostmourn il n'y a pas de partie commande en très basse tension, donc tu aura directement du 220V sur ton pupitre ce qui demande une certaine rigueur au niveau du câblage: il faut pas qu'il y ais de parties sous tension accessibles, a portée de doigt ou de tournevis. Tu dois aussi relier toutes les parties métallique de ton pupitre et du chiller à la terre, pour éviter tout contact indirect.
arsenelupin972


Membre
Messages : 448

lundi 05 janvier 2009 à 20:30:42     
c'est vrai que ton idée paraît plus être dans mes cordes.

le caisson du chiller sera en bois.
tout le câblage électrique va être gainé et dans une boite de dérivation pour les connexions.

quel diamètre pour le câblage ?

excuse moi mais je ne comprend pas quand tu dis "toutes les parties métallique doivent être relié à la terre"
comment faire ?

Dois-je utiliser des dominos ?


merci pour ton aide !

Message édité par arsenelupin972 le lundi 05 janvier 2009 à 21:19:00
PurFer


Membre
Messages : 441

lundi 05 janvier 2009 à 20:31:54     
ah si la boite est en bois tu devra relier le compresseur et le pupitre (si il est en matériaux conducteur) à la terre

ce qu'on appelle la terre c'est le fil VERT/ JAUNE qui sort de la prise; il permet de protéger les personne contre les contacts indirects.


prenons un exemple (simplifié): ton waterchiller n'est pas relié a la terre; une cosse d'alimentation du compresseur se débranche et vient toucher le compresseur: tout ton circuit frigorifique est alors soumis au 220V et si tu le touche tu sera électrisé ou dans le pire des cas électrocuté!! alors que si le circuit frigorifique était relié à la terre le disjoncteur différentiel aurais détecté le défaut et il aurait sauté quasi instantanément et ton circuit frigo n'aura été soumis au 220V que quelques millisecondes !!


excuse moi mais je ne comprend pas quand tu dis "toutes les parties métallique doivent être relié à la terre"
comment faire ?
pour relier les parties a la terre c'est simple tu relies toutes les parties métalliques indépendantes au fil vert/ jaune de la prise secteur. tu a déjà un fil de terre branché sur la carcasse de ton compresseur il te suffit de le relier sur celui de ta prise.


quel diamètre pour le câblage ? pour la section des câbles il faut pas que tu prenne des câbles plus petits que ce qui sont déjà installé sur ton CP.


Dois-je utiliser des dominos ?
oui t'a pas tellement le choix dans ce genre de situation x) mais si tu a la possibilité de tous les mettre dans une boite de dérivation c'est mieux!



merci pour ton aide ?
de rien^^

Message édité par PurFer le lundi 05 janvier 2009 à 20:53:57
arsenelupin972


Membre
Messages : 448

lundi 05 janvier 2009 à 21:19:55     
ok

je vais voir si sur conrad je peux trouver tout ça !

merci
frostmourn


Membre
Messages : 434

lundi 05 janvier 2009 à 22:36:55     
j'ai un disjoncteur 16A avec differentiel, si tu le veux?
PurFer


Membre
Messages : 441

lundi 05 janvier 2009 à 23:24:15     
c'est pas un peu beaucoup 16A pour un compresso de cette taille??
ça protégera que contre les court circuits et les fuites; mais pas les surcharges;quoi que y'a le klixxon contre les surcharges.
arsenelupin972


Membre
Messages : 448

lundi 05 janvier 2009 à 23:33:49     
QUOTE (frostmourn @ lundi 05 janvier 2009 à 21:36:55) :

j'ai un disjoncteur 16A avec differentiel, si tu le veux?

tu me le fais à combien, je suis en martinique donc frais de port de la mort

merci les copaings de m'aider.
frostmourn


Membre
Messages : 434

mardi 06 janvier 2009 à 00:26:35     
Un compresseur quand sa doit se bloquer sa doit avoir une bonne consommation ^^

20 + 7,60 de frai de port.
arsenelupin972


Membre
Messages : 448

mardi 06 janvier 2009 à 00:48:09     
j'y pense étant donné que tu es électricien peut-être aurais tu les autres pièces qu'il me faut pour mon montage ?

merci.

voici ce que j'ai trouvé, donc je compte en prendre 2 soit 1 pour le CP et l'autre pour démarrer le pc.
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/ser...egory=recherche

par contre d'après la notice pas de fonction marche/arrêt.

ou celui là
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/ser...egory=recherche

mais en 12v et si j'ai tout compris mon installation sera en 220v

voici le thermomètre
http://www.conrad.fr/thermometre_a_4_affic...47_19248_224378

voilà j'attends vos avis avec impatience.

Message édité par arsenelupin972 le mardi 06 janvier 2009 à 02:31:51