bonjour.
je suis frigoriste dans l'industriel et dans le développement pour caisson réfrigéré sur mesure transport mobile autonome.
pour le détendeur je te conseil de le brasé a l'argent 40% car cela évitera de trop chauffé le train thermostatique.
pour le réglage il faut être entre 4K et 7K de surchauffe en sortie de l’évaporateur pour l'utilisation normale.
attention au dimensionnement de la buse car celle si et très importante et la ou tu place le bulbe si ses a égalisation externe.
bon courage le froid et tres intéressent.
Message édité par coincoin00 le lundi 18 mai 2015 à 17:45:21