Mimi les explications sont données dans le cours que je t'ai passé (du moins si tu voulais dire
regorgement).
Le regorgement c'est aussi un évaporateur noyé par contre donc du coup je ne sais pas si ce que je vais expliquer après correspond au "rengorgement" :
Le principe c'est qu'après détente, le fluide n'est pas injecté directement dans l'évaporateur, en l'occurence l'échangeur à plaques, mais d'abord stocké dans une
bouteille sépratrice basse pression, qui se rempli au fur et à mesure. Dans la bouteille tu as 2 phases :
- Une gazeuse, qui se trouve, à cause d'une densité moindre, vers le haut de la bouteille et qui est aspirée par le compresseur.
- Une liquide, qui se trouve en bas (raison inverse) et qui est "injectée" (ne pas confondre avec l'injection directe) dans l'évaporateur, soit par gravité, soit par une pompe à frigorigène.
L'avantage par rapport à la détente directe c'est qu'on néglige l'effet de la
qualitée (traduction de "quality" en anglais, je sais pas si c'est très à propos...) du fluide frigorigène, qui est en fait le poucentage
massique de vapeur à la sortie même de l'organe de détente et qui est de 15% (15% de masse perdue donc) environ pour un système bien dimensionné ( sous-refroidissement correct). La pompe offre un débit de liquide de 5 à 6 fois plus important que celui du fluide évaporé (dans l'échangeur), ce qui fait que ce qui reste liquide lors du passage dans l'échangeur revient très rapidement dans la bouteille et celle-ci en contient toujours assez pour que le système fonctionne (les vapeurs qui, elles, circulent moins vite, retournent aussi dans la bouteille et sont réaspirées comme déjà expliqué).
j'espère que regorgement = rengorgement sinon ben j'ai fais ça pour rien