Oép; faut faire gaffe. Je n’en ai vraiment pas mis beaucoup.
Bon... Le deuxième étage est trop froid même avec la CPEV complètement ouverte, la pression ne monte pas au-dessus d'1bar (voir moins...). C'est l'une des causes du fameux effet yoyo que j'avais attribué au HX coax. Et bien si son remplacement par un HX à plaques à partiellement résolu le problème, il n'en reste pas moins présent dans une moindre mesure.
Pour arriver à stabiliser la température de l'évap vers -120C (CPEV complètement ouverte), il faut que je règle la BP du 1er étage sur 1bar et que je laisse ouvert le retour d'huile du 2ème étage... C'est pas vraiment top.
Donc; je vois 2 modifs à faire le plus vite possible:
- Remplacer la CPEV du 2ème étage par un capi (dommage mais je n'ai pas le choix): peut être un truc du genre 1.30m - 1.40m de 0.8m
- Ajouter une bouteille liquide avant la CPEV du 3ème étage pour éviter de piéger du liquide dans le HX en ouvrant la CPEV.