Nah ça serait trop frouwa
Bah ça fonctionne vraiment bien comme ça; ça pourrait être mieux, c'est pas un secret
mais le job est fait pour le 1er étage. Ce qui m'embête plus c'est plutôt le second...
Maintenant avec le 17000btu (pour rappel, il y avait un 8100btu à l'origine) ya plus de problème de faiblesse, comme lorsqu'auparavant cet étage finissait par se casser la gueule au bout d'une certain moment d'utilisation. Là l'évaporation du R1150 reste toujours inférieure à -100C (-102C à -104C environ) quelle que soit la charge provenant de l'étage inférieur, mais le débit n'est pas suffisant pour que le retour au cp reste glacial. Ce qui d'ailleurs n'est pas une mauvaise chose, mais je préférerai qu'il soit plus froid... enfin peut être que je me trompe.
La HP est d'environ 13bars en charge.
Si j'ajoute du fluide frigo (1 à 2bars de plus en charge) alors l'évap au HX coax remonte légèrement -98C à -100C, le retour au cp est forcément plus froid car ça débite plus, mais le 3ème étage n'aime pas vraiment et la temp sur le CPU est plus "chaude"...
Voilà mon explication, avec moins de pression la température en sortie du capi du 2ème étage est plus basse, mais le débit est plus faible. Donc le reste du HX est plus facilement réchauffé par les calories apportées par le 3ème étage. Ce qui voudrait dire que la température de condensation du R1150 se trouvant à l'étage inférieur, est en moyenne plus élevée lorsqu'il y a moins de pression au 2ème étage, et ce malgré que la température d'évaporation de ce dernier soit plus basse.
Moralité, il faut que je sous-charge le 2ème étage lorsqu'il y a du R1150 au troisième...
Ou alors changer de fluide frigo.
Message édité par before le vendredi 12 octobre 2007 à 10:31:01