Décidemment;
J'ai un problème de pression dans le 2ème étage...
La charge de R1150 est correcte il me semble; pourtant, alors que tout semblait aller au mieux; j'ajustais tranquillement le mélange éthylène - méthane du 3ème étage, j'avais -114C speedfan (mauvais contact du thermocouple; donc je n'avais pas d'autre moyen de mesure) avec un E6600 cadencé à 5.0GHz@1.79v... voilà qu'au bout d'un certain moment, la pression HP du 2ème étage (initialement à 14bars - 15bars) se met à dégringoler jusqu'à 11bars et ne parviens pas à remonter.
1) je ne comprends pas cette chute de pression: qui m'est déjà arrivée hier sans charge (si ce n'est l'absence d'iso)
2) ressemble étrangement au problème déjà survenu lorsque le capi était plus long
3) comme hier, je suppose qu'elle va finir par remonter mais c'est évidemment très préjudiciable
D'où cela peut il venir?
- Du cp? Il est pourtant conséquent (1.25cv), et puisque la pression finit par remonter, il me semble que le cp parvient à effectuer son travail.
- Du séparateur d'huile manuel? Pourtant ce n'est pas faute d'ouvrir la vanne.
- D'un tirage à vide insuffisant?
- D'une charge trop importante, passage en régime humide? (est-ce possible?)
- Autre chose?
Message édité par before le mardi 29 mai 2007 à 11:01:38