Bon j'explique brièvement le problème, j'ai p-e une explication
D'abord la charge en gaz n'a pas changée dans le 2nd étage, je n'ai pas mis d'air à la place de l'éthylène non plus
Pour le 1er étage j'attend d'avoir une charge pour ajuster la quantitée de gaz (faut pas me prendre pour un newbie comme certains le font)
Bon lorsque le HX1 arrive à -40°C j'allume le 2nd étage qui est à 12 bars en statique, je laisse la vanne du spe d'huile ouvert pour faire tampon avec une HP trop importante : je la referme après ! Perso pour un problème comme ça je sais quand même si la vanne est ouvert ou non
A partir de ce moment la la HP fait nawak en fonction des conditions :
- la HP continue à baisse avec le CP2 allumé jusqu'à 9 bars [Lorsqu'on laisse baisser la T° en HX1]
ou
- la HP reste vers 15 bars (comme lorsque ça marche) mais il n'y a pas de froid [Lorsqu'on allume le 2nd avant que le HX1 soit trop bas en T°]
Perso je pencherais pour un capi bouché, ça me paraît bisarre mais c'est la seule explication ! Je vais remettre à faire le vide et reremplir avec le gaz de chez AL, ça devrait marcher à partir de là