Règles Sécurité : Le remplissage d'un système à changement de phase est dangereux car les gaz manipulés sont sous pression et peuvent être nocifs, inflammables ou explosifs ! Nous ne pourrons être tenus responsables de mauvaises manipulations de votre part, faute d'expérience ou de matériel adéquat ! Une pressurisation préalable du système est obligatoire pour confirmer qu'aucune fuite n'est déclarée avant de remplir.


Température de consigne

Ajouter ou retirer ce sujet de vos favoris  ·  Suivre ce sujet  ·  Imprimer ce sujet
Page précédente    Page suivante 
paul06


Membre
Messages : 21

jeudi 08 décembre 2016 à 11:10:20     
Bonjour à tous,
J'aimerais savoir comment on procède quand on conçoit un système frigo, même à petite échelle, pour choisir avec précision la température de consigne de l'enceinte refroidie.
Si on imagine une petite chambre froide avec un évaporateur, et un groupe froid à l'extérieur, comment je peux décider qu'il fera -30 ou +15 dedans ?
Je sais qu'on utilise des thermostats qui vont couper l'électrovanne quand la consigne sera atteinte, mais au niveau frigorifique, comment un évaporateur peut évaporer à -30 et un autre à +15 ? Quelles différences les dissocient ?
Un même compresseur peut-il fonctionner avec des températures de consigne différente: est ce qu'un CP de frigo par ex pourrait évaporer autant à -20 qu'à +5 ?

Cordialement.
Google




     
Tolk


Membre
Messages : 1455

jeudi 08 décembre 2016 à 20:12:32     
Hello

Suis pas un pro y en a des meilleurs qui répondront sûrement mais voilà les bases
La température que tu veux atteindre se fait par la détente et joue sur la.puissance froid
Et un compresseur peux très bien.tournée a 5° ou a -15 la différence sera la puissance froid produite

Les détails viendront vite
OrOoX


AFK ? Késako ? :D
Messages : 9889

jeudi 08 décembre 2016 à 20:13:29     
Salut,

1. La température de consigne est défini en fonction de ton besoin ou du besoin de la machine sur la quelle est relié l'install frigo,
par exemple pour refroidir un four électrique indus, il leur faut de l'eau à +25°C, par contre pour une CTA qui à besoin de faire de
la déshumidification, on enverra de l'eau à +8°C.

Il ne faut pas oublier un paramètre important qui est la condensation, si il y a de l'électronique derrière ça peut poser de gros problème ^^

2. Après la température interne d'une chambre froide est déterminée par la pression d'évaporation, mais celle-ci dépend du détendeur, de la buse et du compresseur.

3. Toutes pièces d'un circuit frigorifique est donné pour une puissance X à une température Y, par exemple un compresseur ne pourra pas délivrer la même puissance d'évaporation
en évaporant le gaz à -15°C et à +7°C, les évaporateurs sont aussi spécifique, en négatif on opte pour un échangeur avec un pas d'ailettes espacé pour éviter la prise en glace,
et donc à contrario moins espacé pour du positif mais cela influe forcément sur la puissance pour une taille identique.

Et comme cité dans le point 2, chaque compresseur est conçu pour une certaine plage de travail ^^

Message édité par OrOoX le jeudi 08 décembre 2016 à 20:15:51
kissagogo27


Méchant Vieux Râleur
Messages : 28148

jeudi 08 décembre 2016 à 20:55:09     
ya pas un dossier là dessus ?
paul06


Membre
Messages : 21

jeudi 08 décembre 2016 à 21:08:40     
Hello,
Merci de vos réponses.
En gros, si je prends un compresseur identique, la variation de la température de l'enceinte à refroidir (cas d'une CF donc évaporateur ventilé), la température s'ajustera en fonction du détendeur, de sa buse et de l'automate ? C'est bien cela ?

Cordialement.
OrOoX


AFK ? Késako ? :D
Messages : 9889

jeudi 08 décembre 2016 à 21:11:41     
C'est bien ça le principe
paul06


Membre
Messages : 21

jeudi 08 décembre 2016 à 21:20:29     
Hey,
Merci
paul06


Membre
Messages : 21

dimanche 18 décembre 2016 à 12:13:07     
Salut

"ya pas un dossier là dessus ? "

Si vous avez le lien ça serait parfait.
kissagogo27


Méchant Vieux Râleur
Messages : 28148

dimanche 18 décembre 2016 à 12:55:23     
ben sur le site http://www.cooling-masters.com/articles-4-0.html