1) Psig ou Barg, " g " pour gauge, de l'anglais, soit pression lue au manomètre, donc pression relative oui. Et " a " pour absolu en effet.
2) toutes les tables ne le sont pas forcément, mais c'est souvent précisé ( sinon c'est pas très sérieux de la part de celui qui l'a faite ).
3) C'est pas systématique les étincelles, mais ça peut arriver, de toute façon avec des gaz inflammables on ne prend aucun risque, pas vrai ? Les étincelles peuvent venir d'un contact centrifuge sur certains vieux modèles, ou avec la friction, mais c'est rare faut vraiment que ça démarre à sec et que ça soit chargé de limaille, voire une casse clapet, enfin là on tombe dans l'exceptionnel.
Et puis un compresseur bloqué peut chauffer au rouge ses enroulements si rien ne l'arrête avant, donc risque identique
Mais tout ça c'est très rare aussi.
4) On parle plutot de deltaK sur l'échangeur, à savoir la température d'entrée d'air - la température d'évaporation / de condensation. Le deltaK sur l'évaporateur est important car c'est lui qui fixe l'hygrométrie ambiante de l'enceinte à refroidir.
En théorie on devrait arriver à l'équilibre, mais les pertes existent toujours, et un échangeur avec un deltaT de 0 a une puissance frigorifique ... égale à 0 ( forcément il n'échange rien ). Les deltaK courant dans ces congélateurs ménagers sont de l'ordre de 8-12 K.
Message édité par Sk_rmouche le dimanche 13 juillet 2014 à 20:43:21