bjr ça fait un petit moment... reprise du projet, car manque de motivation il y a eu.
le projet a un peu dérivé.. J'ai trouvé une clim airwell d'occasion au R407c air/air sur le boncoin non réversible pour presque rien... , puissance frigo 7kw en mode clim et qui donnerait une puissance calorifique 7.6Kw en mode chaud.
A l'intérieur un compresseur scroll Copeland ZR24K3-PFJ-522, j'ai juste gardé l'unité extérieure pour pouvoir la transformer en une pac air/eau.
La première étape vérifier si le circuit est étanche car je l'ai reçu avec les vannes ouverte... gonflage à l'azote 4.0 pression 10bar
Test ok juste une fuite capillaire sur le pressostat hp donc débranché, ça permis de savoir si la batterie était ok.
J'ai tout démonté, retiré le compresseur pour pouvoir changé l'huile....
Début du remontage/transformation..., réalisation d'une bouteille acl homemade car ceux du commerce prennent trop d'espace..., réalisation de collecteurs batterie..., mise désy, voyant détendeur, v3v etc....
tres sous pression d'azote 12bar... ouff
Message édité par ducati30v le lundi 16 mai 2016 à 16:46:41