J'ai un plateau à refroidir avec un serpentin de 4m50 en tube de 1/4 mon compresseur est un AEZ4425Z et mon condenseur un STVF75 je voudrais avoir une BP -13 et une HP 45 comment calculer la longueur de mon capillaire qui est d'un diam de 0,8 ?
Merci pour vos réponses.
Google




     
Rosco


Administrateur
Messages : 25926

mardi 06 juillet 2010 à 18:38:00     
Bonjour, il y a des logiciels pour estimer cette longueur. Par exemple http://www.cooling-masters.com/foru..._capillaire.rar
courtois


Membre
Messages : 5

mercredi 07 juillet 2010 à 15:44:23     
Merci! mais quand je fais le calcul il me donne un diamètre de plus grosse section que celui que je dispose et je ne connais pas le moyen de modifier ce calcul pour le ramener à mon diamètre.
OrOoX


AFK ? Késako ? :D
Messages : 9889

mercredi 07 juillet 2010 à 17:52:45     
Salut,

Normalement DanCap te donne plusieurs diamètres avec la longueur de capillaire à installer
Rosco


Administrateur
Messages : 25926

mercredi 07 juillet 2010 à 18:00:45     
Il y avait un lien avec un tableau et des équivalences il me semble, mais encore faut-il le retrouver.
courtois


Membre
Messages : 5

jeudi 08 juillet 2010 à 15:43:28     
merci les gars.
Rosco tu parle de plusieurs logiciels quels sont t-il?
Thibthib02


Membre
Messages : 99

mardi 13 juillet 2010 à 18:32:14     
En parlant de capillaire, est-ce que le fait de mettre deux capi de 0,8 en // équivaut à un capi de 1,6??
Rosco


Administrateur
Messages : 25926

mardi 13 juillet 2010 à 18:38:23     
QUOTE (courtois) :

merci les gars.
Rosco tu parle de plusieurs logiciels quels sont t-il?

C'était un tableau sur un site il me semble, pas un logiciel ce dont je parlais.

QUOTE (Thibthib02) :

En parlant de capillaire, est-ce que le fait de mettre deux capi de 0,8 en // équivaut à un capi de 1,6??

Nop, pas du tout si tu parles pour une même longueur.
Thibthib02


Membre
Messages : 99

mardi 13 juillet 2010 à 18:43:25     
Ah zut. Faudrait chercher le tableau de conversion alors... Vais chercher
Isaak


Membre
Messages : 1559

mardi 13 juillet 2010 à 18:56:07     
http://www.cubigel.com/java/X?cgi=cubigel....ormaciontecnica
Rosco


Administrateur
Messages : 25926

mardi 13 juillet 2010 à 19:03:44     
Voilà, c'est ce lien là !
Thibthib02


Membre
Messages : 99

mardi 13 juillet 2010 à 19:30:38     
Merci bien pour le lien. Mais rien qui correspond aux puissances que je veux atteindre. Ca va finir en TEV cette histoire...
coincoin00


Membre
Messages : 13

lundi 18 mai 2015 à 18:26:12     
bonjour,
le calcule du capillaire de réalise toujours avec l’évaporateur et le compresseur la condensation et un facteur de puissance de 35°c a 45°c on a une puissance qui ne bouge quasiment pas au r404a par contre si on descend ou on monte la la puissance commence a bougé.

ex: 1 compresseur d'une puissance de 368w pour -10°c et un évaporateur d'une puissance de 450W = capillaire sera court
ex 2 compresseur d'une puissance de 368W pour -10°c et un évaporateur d'une puissance de 350W = capillaire sera plus long pourtant la puissance bouge pas et la condensation non plus mais juste les capillaire et la puissance des évaporateurs.

explication de la différence le compresseur sortira la même puissance ses juste l'évaporateur on vas modifier leur puissance pour le n°1 on vas réduire le delta T d’échange ce qui augmente un peut la puissance car le compresseur force moins bas en pression mais attention delt T trop faible marche plus donc mouline dans le vent.

n°2 on augmente le delta T se qui vas augmenté le pouvoir d’échange donc l'évaporateur récupère plus de puissance attention a la prise en glace.
voila mes consiel si vous me donner des donner fiable je vous calcul ce que vous avez besoin.