Cooling-Masters
Connexion · INSCRIPTION · Site Recevoir à nouveau l'e-mail de validation


MCP655: passage de 12V en 24V, possible?

Ajouter ou retirer ce sujet de vos favoris  ·  Suivre ce sujet  ·  Imprimer ce sujet
Page précédente    Page suivante 
Jinchuriki


Membre
Messages : 49

mardi 14 octobre 2008 à 03:50:30     
Bonjour à tous,

voilà je suis tomber sur un article sur un comparatif de pompes:

http://www.cooling-masters.com/articles-33-4.html

où il est indiqué que la pompe MCP655 peut être alimenté entre 8V et 24V...

Cherchant le maximum de débit car étant waterchilling (et qui'il faut pousser le LDR à basse t°), je me suis demandé si il y aurai un gain significatif en lui collant un variaateur de tension (qui fait varier la tension de 12v à 24v)

en théorie je devrai doubler ses capacités... qu'en est il en pratique?
est ce que le débit au sein de mon circuit (à basse t°) va être amélioré?
est ce que c'est sans risques pour la pompe?

ps mon variateur débite une tension de: 12 / 15 / 18 / 21 / 24 V en continu pour un amperage de 2.5A


merci

Message édité par Jinchuriki le mardi 14 octobre 2008 à 03:53:42
Google




     
kissagogo27


Méchant Vieux Râleur
Messages : 28148

mardi 14 octobre 2008 à 12:32:06     
si elle est prévue pour fonctionner en 24V, il n'y a aucuns risques

ensuite quand tu aura atteints les limites du circuit, augmenter sa tension n'apportera rien de plus , ar ex si ton circuit est limité en débit a une certaine valeur, il faudrait augmenter enormément la puissance pour augmenter le débit ( donc a partir d'un moment cela coute plus qu'il ne rapporte )

a l'oreille tu entendra ta pompe s'emballer sans amélioration des t° , donc tu aura atteint la limite de ton circuit, elle ne forcera pas pour antant .

Rosco


Administrateur
Messages : 25926

mardi 14 octobre 2008 à 12:40:24     
Ca ne sert pas à grand-chose, car la pompe (D5 Vario) n'augmente pas son régime si tu dépasses 12 V, y a une limitation. C'est + par commodité si t'as une source en 24 V au lieu de 12 V.
Jinchuriki


Membre
Messages : 49

mardi 14 octobre 2008 à 13:25:14     
moi qui me faisait une joie de pouvoir augmenter le debit de ce sacre LDR

merci qd meme

je vais essayer de voir deja le debit reel que j'ai avec cette pompe à tres basse t°

Google




     