Cooling-Masters
Connexion · INSCRIPTION · Site Recevoir à nouveau l'e-mail de validation


compresseur reversible !!

Ajouter ou retirer ce sujet de vos favoris  ·  Suivre ce sujet  ·  Imprimer ce sujet
Page précédente    Page suivante 
tactile38


Membre
Messages : 20

lundi 28 avril 2008 à 17:04:38     
Bonjour,je recherche le principe de branchement et fonctionnement d un compresseur en mode reversible chaud/froid ,merci
Google




     
Tyrou


★ Jet Lag Addict ★
Messages : 21926

lundi 28 avril 2008 à 17:06:49     
le compresseur n'a rien à voir la dedans d'habitude, c'est juste la circulation du gaz qui est modifiée par une vanne
tactile38


Membre
Messages : 20

lundi 28 avril 2008 à 17:36:07     
Merci, oui je pensais bien qu il y avait une electrovanne ,mais quel action produit t elle !! y a t il des schema la dessus
kissagogo27


Méchant Vieux Râleur
Messages : 28148

lundi 28 avril 2008 à 17:46:23     
ben elle intervertit d'une maniere ou d'une autre le condenso et l'evapo ^^
tactile38


Membre
Messages : 20

lundi 28 avril 2008 à 17:57:24     
MERCI
Tyrou


★ Jet Lag Addict ★
Messages : 21926

lundi 28 avril 2008 à 18:07:01     
Si tu penses que c' est en criant, en usant de sarcasme et en collant un smiley désagréable que tu vas obtenir quelque chose, t'es mal barré.
(et tu peux aussi chercher par toi même, ça marche aussi)

pour en revenir au sujet, c'est bien ce que kissa a dit, ça intervertit le flux entre l'evapo et le condenseur, tu veux quoi de plus ? c'est une pièce qui se vend toute prête.

Message édité par Tyrou le lundi 28 avril 2008 à 18:14:20
Le_Lorenzo


Membre
Messages : 19

lundi 28 avril 2008 à 18:13:26     
Pour cela il te faut une vanne 4 voies

master1551


Membre
Messages : 57

lundi 28 avril 2008 à 19:07:57     
Je pense que ca va t'aider....

http://www.abcclim.net/articles.php?pg=14&lng=fr
tactile38


Membre
Messages : 20

mardi 29 avril 2008 à 08:29:27     
Bonjour,ce n est pas mechant mes smileys ,je suis novice et j aime apprendre toujours d avantage ,desolé.merci pour votre aide .
jobarjo


Membre
Messages : 155

mardi 29 avril 2008 à 23:37:57     
J'ai une question a ce sujet.
La vanne 4 voies inverse le sens de circulation.
Mais il faut donc un détendeur qui fonctionne dans les 2 sens? genre un bête capillaire?
Mais comment peut on avoir un detendeur thermostatique dans une clim reversible?
Est-ce possible au moins?
Peut etre avec 2 vannes 4 voies?
master1551


Membre
Messages : 57

mercredi 30 avril 2008 à 08:19:16     
Il te faut 2 détendeur thermostatique et des clapets anti retour sur l'install pour forcer le fluide a circuler dans le bon sens ou une detente par capillaire ou là le capillaire n'a pas de sens de fonctionnement
jobarjo


Membre
Messages : 155

mercredi 30 avril 2008 à 08:49:22     
Ha ok merci.
C'est pas con.

Autre question bete, est-ce que les clims peuvent changer de sens pendant que le compresseur tourne (genre pendant un degivrage) ou bien faut il arreter le compresseur, attendre que la pression diminue, et ensuite changer de sens?
master1551


Membre
Messages : 57

mercredi 30 avril 2008 à 09:08:20     
En général lors d'une inversion de cycle :
passage de chaud a froid ou l'inverse => le cp s'arrête la vanne se bascule et après l'anti court cycle le cp redémarre
pour un dégivrage => le Cp s'arrête la vanne inverse le cycle pendant un Temps donné ceux qui envoie la HP dans l'évapo et dégivre et reviens sur sa position initiale et le cp repart
Jamais de basculement avec le cp en service

Message édité par master1551 le mercredi 30 avril 2008 à 09:10:14
jobarjo


Membre
Messages : 155

samedi 03 mai 2008 à 01:41:36     
Tu veux donc dire que juste le fait d'inverser la vanne permet de dégivrer sans même l'aide du compresseur?
C'est peut être grâce à la réserve liquide qui permet de faire augmenter la pression jusqu'au bout.
Ca doit faire un sacré choc thermique!

Merci pour tes réponses très instructives
master1551


Membre
Messages : 57

samedi 03 mai 2008 à 10:16:15     
quand tu inverses ta vanne , la HP ~50° file dans l'évap donc ça suffit a dégriver.
Sur certains modèles de split , il y a une électrovanne sortie HP pour injecte dans l'evap pour éviter de givrer.
yazan


Membre
Messages : 3

mercredi 21 mai 2008 à 00:02:10     
la vanne a 4 vois fais changer le sense de circulation de gaze elle conduit le gaze chaud apre qui il sort de copresseur HP dans l'evaportaeur sois pour le digivrage ou pour fonctioner comme un echangeur thermique
xalis


Membre
Messages : 9791

mercredi 21 mai 2008 à 00:04:21     
ah ouais quand même
Pio


Membre
Messages : 1

mardi 19 octobre 2010 à 14:08:34     
QUOTE (tactile38) :

Bonjour,je recherche le principe de branchement et fonctionnement d un compresseur en mode reversible chaud/froid ,merci 

Vous pouvez essayer de voir sur ce site, ils pourraient vous aider : SPAM

Message édité par Rosco le mardi 19 octobre 2010 à 21:27:01
Google




     
Page précédente    Page suivante