choisir une buse danfoss pour du r 404

Ajouter ou retirer ce sujet de vos favoris  ·  Suivre ce sujet  ·  Imprimer ce sujet
Page précédente    Page suivante 
lucien isolano


Membre
Messages : 98

mercredi 23 avril 2008 à 22:14:19     
Bonjour je bricole un caisson de congélation 15m3 ,l'évap est baless je vais travailler pour avoir +5 à+10 en ambiance , j'enlève le compresseur et je le remplace par un groupe à air UH caj9510 m hr au r 404 pour le choix de la buse du détendeur est ce que l'échelle au r22 est à peu prés équivalent de toute façon c'est juste pour ne pas y aller par tâtonnement et mettre la bonne buse dés le départ
tout à fait autre chose beau temps dans le 13 le solaire est excédentaire et bientôt inutile
i hope the same for evrybody bye bye LULE
Google




     
kissagogo27


Méchant Vieux Râleur
Messages : 28148

jeudi 24 avril 2008 à 12:19:32     
not tout everything comprendo ^^
master1551


Membre
Messages : 57

jeudi 24 avril 2008 à 19:02:35     
QUOTE (kissagogo27 @ jeudi 24 avril 2008 à 12:19:32) :

not tout everything comprendo ^^

de même
kissagogo27


Méchant Vieux Râleur
Messages : 28148

jeudi 24 avril 2008 à 20:07:20     
j'me met au niveau
lucien isolano


Membre
Messages : 98

jeudi 24 avril 2008 à 22:12:10     
Bonjour , je recapépéte et complète depuis le début
Un caisson frigorifique qui était sur un camion avec un groupe carrier + un compresseur entraîné par le camion pour faire du congel ;régulation électronique +dégivrage gaz chaud +régulation de puissance le nouveau propriétaire veut du +5 à +10° que faire:
je vire carrier, électronique ,gaz chaud et je met donc un groupe unité hermétique à air ,l'évaporateur qui à l'oeil (le mien) est bien dimensionné avec 3 ventilateurs centrifuges aura un delta t° de 10° maximum ,le groupe travaillera donc à entre-5 et 0° ce qui donne environ 2000w et c'est là que je dois choisir la buse du détendeur je regarde la règle danfoss en ma possession(elle date un peu) pour du r502 buse n° 1 pour du r12 buse n°2 pour du r22 buse 1 ou 2 et ..........pour du r404 ça n'y est pas alors je mettrai certainement une buse n°1 quitte à changer d'où ma question en attendant de me procurer une règle danfoss dernier modèle
Pour le temps dans le 13 c'est toujours sun shine
Cordialement à plus LULE
master1551


Membre
Messages : 57

jeudi 24 avril 2008 à 22:29:02     
qu'est ce que tu as comme détendeur actuellement ??

D'après la doc des séries T2 de danfoss , buse n°1 à une temp d'évapo de 0° avec un delta p de 8bars -> 2.1kw pour du 404a bien sur

Message édité par master1551 le jeudi 24 avril 2008 à 22:44:54
lucien isolano


Membre
Messages : 98

vendredi 25 avril 2008 à 07:43:12     
Bonjour et merci le détendeur danfoss avec égalisation ,ce doit être t2 vu comme il est placé est soudé, lui reste en place sauf si problème ,on verra ça lundi ,apparemment r404 et r22 ça se ressemble.
Bye bye à plus LULE
lucien isolano


Membre
Messages : 98

mardi 20 mai 2008 à 21:59:08     
Bonjour , aprés quelques cafouillages :
l'utilisateur voulait garder les ventilos evap 12v et j'ai du réutiliser le transfo qui en primaire était en triphasé
j'ai branché 2 enroulements sur 3 et j'ai pu avoir du 12v mais problème les moteurs 12v avaient 4 fils avec un branchement par tatonnement ils tournaient avec des variantes de vitesse impressionnantes
bref l'utilisateur est allé chez carrier pour se renseigner et.. j'ai eu gain de cause 3 ventilo en 220v !!!!!!!!!!
j'ai pu mettre en route et la buse n°1 me donne un delta de 10° bref tout va bien
à plus LULE

Message édité par lucien isolano le mercredi 21 mai 2008 à 07:41:24
master1551


Membre
Messages : 57

mercredi 21 mai 2008 à 18:06:37     
Content pour toi !