Pour un thermosiphon (= HP qui fonctionne par l'unique force gravitationnelle, exit les forces capilaires donc), une idée approximative du dimensionnement :
- Si l'évaporateur possède une longueur égale à environ la moitié de celle du HP --> remplir de liquide à hauteur de 30 à 50% de son volume (évapo)
- Si l'évapo est très court comparé à la longueur totale --> 80 à 100% du volume de l'évapo
Il y a pas mal de limites au bon fonctionnement d'un Thermosiphon, notament des limites dites visqueuses et soniques, que tu ne devrais pas rencontrer à moins d'utiliser un fluide à très faible pression, mais bon. Une autre limite, qui elle te concerne plus, c'est la limite d'entrainement. Si la section du HP est faible et que la charge appliquée à l'évaporateur est importante le flux ascendant gazeux peux perturber, voir annuler, le flux descendant, liquide. C'est d'autant plus important que pour un thermosiphon le liquide n'est pas du tout séparé du gaz, donc le phénomène est plus conséquent.
Conclusion : n'utilises pas un tube trop étroit
Message édité par Clemmaster le dimanche 26 août 2007 à 19:39:39