Zytrahus


:ouch:
Messages : 20040

mardi 11 mai 2004 à 23:03:43     
sur le site d'electrolux t'as pas trouvé ? c une marque connue pourtant
Google




     
Eponyme-le


Membre
Messages : 68

mardi 11 mai 2004 à 23:04:58     
zem c'est electrolux ? je vais voir de suite.
Zytrahus


:ouch:
Messages : 20040

mardi 11 mai 2004 à 23:10:08     
http://www.electroluxcompressors.com/ECC/W.../Electrolux.woa

jette un oeil ici


je regarde dans mes tables d'equivalence aussi
Eponyme-le


Membre
Messages : 68

mardi 11 mai 2004 à 23:12:25     
je cherche sur ce site depuis tout a l heure sans resultats .

Merci beaucoup de m'aider en tout cas
Zytrahus


:ouch:
Messages : 20040

mardi 11 mai 2004 à 23:13:28     
j'ai trouvé, c'est un 1/4 CV

200W donc


tu devrais avoir 1A en charge, mesure et dis moi, ensuite moi je file Vmodder
Eponyme-le


Membre
Messages : 68

mardi 11 mai 2004 à 23:15:47     
oki merci beaucoup .

va modder tout de suite, la je peux pas tester immediatement, des que j ai les resultats je te les dis, merci encore.
Zytrahus


:ouch:
Messages : 20040

mardi 11 mai 2004 à 23:16:53     
Eponyme-le


Membre
Messages : 68

mercredi 12 mai 2004 à 13:18:01     
Bon ca m'affiche 0A, imprécision du multimetre a 10 balles ? multi qui deconne ? moi qui ne sais pas mesurer ? ( ) Sinon j'ai encore verifie et circuit ouvert je met en route je bouche le flexible du retour avec mon doigt bah je sens la pression donc le capillaire n est pas totalemnet bouché, peut etre legerement ca je ne sais pas . Par contre j'ai toujours la pression ki a un mal fou a remonter alors ke sur mon premier dod c est tres rapide.
kissagogo27


Méchant Vieux Râleur
Messages : 28148

mercredi 12 mai 2004 à 13:58:22     
amperemetre en mesure de courant ~ en série sur la phase et tu trouves 0A
Zytrahus


:ouch:
Messages : 20040

mercredi 12 mai 2004 à 14:11:45     
et fais gaffe de pas le mettre en parallele sinon byebye l'ampermetre

et fais gaffe a pas prendre le jus aussi
Rosco


Administrateur
Messages : 25926

mercredi 12 mai 2004 à 14:17:06     
Euh sur les petit multimètres a 10 balles, y a pas la mesure du courant en alternatif en général. A tout les coups tu es en courant continu et forcément tu trouves 0
Eponyme-le


Membre
Messages : 68

mercredi 12 mai 2004 à 14:30:49     
Rosco is the winner !
Eponyme-le


Membre
Messages : 68

mercredi 12 mai 2004 à 14:34:28     
Mais la pression qui remonte faiblement c est normal ?
Zytrahus


:ouch:
Messages : 20040

mercredi 12 mai 2004 à 14:42:23     
QUOTE (Eponyme-le @ May 12 2004, 02:34 PM)
Mais la pression qui remonte faiblement c est normal ?

quand il marche ?

en fonctionnement normal, pression se stablise aux envrions de 1bar (0 bar mano)

a l'arret elle s'equilibre aussi mais bien plus haut..
Eponyme-le


Membre
Messages : 68

mercredi 12 mai 2004 à 14:58:25     
non lol, je veux dire a l arret ca doit remonter, bah chez moi ca remonte mais tres tres lentement. et en fonctionnement ca descend plus bas que 0bar mano, puiske ca va plutot vers les -0.6 -0.7.
KzR


Modérateur Trancheur
Messages : 11566

mercredi 12 mai 2004 à 14:58:26     
QUOTE (Eponyme-le @ May 12 2004, 02:30 PM)
Rosco is the winner !

à défaut d'être un plieur
Zytrahus


:ouch:
Messages : 20040

mercredi 12 mai 2004 à 15:06:12     
QUOTE (Eponyme-le @ May 12 2004, 02:58 PM)
non lol, je veux dire a l arret ca doit remonter, bah chez moi ca remonte mais tres tres lentement. et en fonctionnement ca descend plus bas que 0bar mano, puiske ca va plutot vers les -0.6 -0.7.

et en ajoutant tu gaz t'arrives pas a trouver un équilibre vers 0 bar mano ?
Zytrahus


:ouch:
Messages : 20040

mercredi 12 mai 2004 à 15:06:31     
si ça se trouve il te manque tout simplement du gaz... l'est gros ton condenseur?
Eponyme-le


Membre
Messages : 68

mercredi 12 mai 2004 à 15:12:36     
une tof t'aiderait bien j imagine ? d ailleurs je me posais une question, etant donne la configuration du condenseur, le r22 liquide est oblige de remonter pour sortir du condenseur, je ne pense pas que ca gene puisque le phenomene est encore pire chez gauthier, mais je me demandais quand meme si ca pouvait pas etre ca .

je vais essayer de mettre un max de gaz voir ce que ca donne ( au depart je le remplis toujours a 4bars et qques ).
kissagogo27


Méchant Vieux Râleur
Messages : 28148

mercredi 12 mai 2004 à 15:15:57     
mm dans les premieres spires du bas c'est encore gazeux car chaud , en refroidissant ça liquefie vi , ptete ton capillaire bouché ? partiellement ?
Bulbi76


Membre
Messages : 342

mercredi 12 mai 2004 à 15:52:31     
des photos, des photos

Message édité par Bulbi76 le mercredi 12 mai 2004 à 15:53:03
Rosco


Administrateur
Messages : 25926

mercredi 12 mai 2004 à 17:30:12     
QUOTE (Eponyme-le @ May 12 2004, 02:30 PM)
Rosco is the winner !

J'ai raison ou pas?

KzR tu sors
Eponyme-le


Membre
Messages : 68

mercredi 12 mai 2004 à 18:30:12     
QUOTE (Rosco @ May 12 2004, 05:30 PM)
J'ai raison ou pas?

KzR tu sors

Bah t'as toujours raison ... ( fayo inside ! )

J'ai pris des tofs, si mon frere les a pas effaces je les up ce soir.
Eponyme-le


Membre
Messages : 68

jeudi 13 mai 2004 à 00:44:31     


voilà, mais j'ai essaye en ajoutant bcp bcp de gaz et ca changeait rien. Par contre pour vider le circuit, la partie basse pression se vide instantanement circuit ouvert mais la haute pression c est tres tres long ! donc j'opte pour la solution capillaire partiellement bouche. Correct ?
Zytrahus


:ouch:
Messages : 20040

jeudi 13 mai 2004 à 00:47:57     
la haute pression c'est toujours plus long puisque ton fluide se détend dans ton capillaire... quand j'arrete mon systeme faut attendre bien 5 à 10 minutes pour la HP se soit détendu avant de se rééquilibrer...



quand tu dis avoitr mis bcp de gaz, c'est quoi bcp ?

t'as quelle pression a l'arret ?

t'as un gros condenseur donc y a du gaz a mettre...

est ce que ton compresseur chauffe ?

est ce que le condenseur chauffe ?