Evolution du TAUPE GUN
mise en place du comprèss sc21g danfoss, c est bien mais finalement pas
beaucoup moins silencieux que les autres (les gros moteurs sont des gros moteurs)
j ai fais plusieurs essais avec 1,80/2,00/2,20m de capillaires en 0.8 et ajustement de charge . les 3 giga sont stables a
-40, mais lors d un jeu il plante encore ,et la temp descend a -30 -27 je vais raaccourcire mon capi a 2,10 pour
+de charge en puissance
j ai 2 questions : je trouve que par rapport a la puissance du moteur ,je suis juste en puissance, en burn la temp
remonte vite , cela ne peut-il pas venir de mon evapo ?
et 2 capillaires sur le mème évapo n apporteraient pas + de debit donc de puissance???