Cooling-Masters
Connexion · INSCRIPTION · Site Recevoir à nouveau l'e-mail de validation


Tev R22 Pour Du R404 ?

Ajouter ou retirer ce sujet de vos favoris  ·  Suivre ce sujet  ·  Imprimer ce sujet
Page précédente    Page suivante 
akira


Membre
Messages : 162

dimanche 28 mars 2004 à 16:52:58     
Salut les gars,

Je viens de m acheter une TEV pour R22 (Danfoss TX2). Vous pensez que je pourrais l utiliser avec du R404 ? Ces gaz sont assez similaires ...

Merci pour votre aide.

Google




     
manu369


Membre
Messages : 5247

dimanche 28 mars 2004 à 17:31:44     
similaire en quoi ?
si c'est la viscosité,c'est pas la meme chose donc non ca ira pas,sauf si tu grujes avec le pointeau mais c'est pas super au final bien que ca peut marcher depend des plages de temperature ,la viscosité change en fonction de ca aussi mais c'est galére perso,je voulai le faire mais j'ai laissé tombé, il te faut plutot une TS2 comme détendeur thermostatique pour le R404a.
Zytrahus


:ouch:
Messages : 20040

dimanche 28 mars 2004 à 17:31:45     
Je peux pas trop t'aider, jamais utilisé de TEV, mais manu sait surement


edit : il ne m'a pas fait mentir
manu369


Membre
Messages : 5247

dimanche 28 mars 2004 à 17:33:05     
xalis


Membre
Messages : 9791

dimanche 28 mars 2004 à 18:57:19     
on s'en fou, du moment que tu choisi la même temp d'évap que le r-22, tout baigne
manu369


Membre
Messages : 5247

dimanche 28 mars 2004 à 19:19:55     
akira


Membre
Messages : 162

dimanche 28 mars 2004 à 19:29:08     
Hmm thx manu. C est bien ce que je pensait ... Le R22 et le R404 ont une Tevap assez similaire mais c est tout.

Par contre je pense qu utiliser un compresso R404 avec du R22 ca doit pas poser de probleme. Moyennant un petit changement d huile bien entendu ... J ai deux SC18CL qui petent bien ... sauf qu il me manque l electronique de demarrage pour l un des deux.
xalis


Membre
Messages : 9791

lundi 29 mars 2004 à 13:56:00     
QUOTE (manu369 @ Mar 28 2004, 07:19 PM)

Ben quoi ???
akira


Membre
Messages : 162

lundi 29 mars 2004 à 16:50:10     
Je crois qu il pense que ce que tu as dit est assez faux ... moi aussi d ailleurs ... Une TEV c est specifique a un gaz. Je pensait que R22 et R404 se ressemblaient suffisamment mais ce n est pas le ca.
baron_noir


Membre
Messages : 1236

lundi 29 mars 2004 à 23:23:52     
En regardant de prés les références pour TEV dans les catalogues spécialisés on constate que les corps de détendeurs sont spécialisés pour un gaz donné.
Par contre un même orifice peut être utilisé pour plusieurs gaz.
Cet orifice, pour un diametre de buse donné (déterminé par le type) peut gerer différents gaz et pour un gaz donné est approprié à une puissance maxi.
C'est pourquoi je conseillais à Silmium un type 00 pour un compresseur de 900w au lieu d'une 0X utilisée actuellement.

silmium


Membre
Messages : 531

lundi 29 mars 2004 à 23:27:07     
xalis


Membre
Messages : 9791

mardi 30 mars 2004 à 09:26:30     
c'est ce que je disait, mais apparement je me suis mal exprimé
j'explique dans le bulbe et le capillaire de la tev, nous avons un gaz qui réagit en fonction de la température du tube sur lequel est posé le bulbe. Ce qui actionne un "robinet" qui fera que le gaz passe plus ou passe un peu moins, bref, ça régule !
Or, la tev pour r-22 est conçu pour la temp d'évap du r-22.
Donc, c'est pour ça que je dis que si il choisit la même temp d'évap avec son r-404, tout baigne, puisque le gaz du bulbe de la tev réagira au même temp.
akira


Membre
Messages : 162

mardi 30 mars 2004 à 09:47:29     
C est pas aussi simple ... L ouverture da la valve depend de la pression, et surement d autre parametres tels que la viscosite, la densite du gaz. Si elle differe de celle prevue, ca va po marcher ...
xalis


Membre
Messages : 9791

mardi 30 mars 2004 à 09:53:10     
c'est sur, mais dans le cas où ça tev peut fonctionner avec les deux types de gaz en question (22 et 404) et d'autres (si elle est prévue pour), et qu'il choisi la bonne temp d'évap, alors ça fonctionne. ... Non ?
xalis


Membre
Messages : 9791

mardi 30 mars 2004 à 09:54:59     
l'overture de la valve dépend de la pression qu'il y a dans la bulbe et dans le capillaire de la tev, car ce gaz réagit avec la temp d'évap de ton r-22 ou r-404, ou autre.
Zytrahus


:ouch:
Messages : 20040

mardi 30 mars 2004 à 11:37:59     
moi je pense que ça vaut ptet le coup d'essayer


j'ai vu dans mes catalogues quie existait plusieurs buses différentes selon le gaz, peut qu'en changeant simplement la buse et pas le corps...
manu369


Membre
Messages : 5247

mardi 30 mars 2004 à 11:51:59     
buse de R22 pas compatible avec buse R404a,y'a que les pointeau qui peuvent être adapté et j'ai déja voulu éssayer y'a quelque temp,ca marchera mais surement pas bien car les gaz sont differents.
akira


Membre
Messages : 162

mardi 30 mars 2004 à 14:05:50     
J ai une bouteille de R22 et une de R404 a la maison, alors je peux passer un compresso de R404 au R22, ca me derange pas trop ... Faut que je trouve l huile c est tout.
Zytrahus


:ouch:
Messages : 20040

mardi 30 mars 2004 à 14:16:48     
QUOTE (akira @ Mar 30 2004, 02:05 PM)
J ai une bouteille de R22 et une de R404 a la maison, alors je peux passer un compresso de R404 au R22, ca me derange pas trop ... Faut que je trouve l huile c est tout.

si c un compresseur de R404a a la base, tu peux mettre du R22 dedans sans rien changer, en revanche pour l'inverse si c un compresseur R22, faut que tu checks si c bien de la polyolester avant...

sinon vidange
akira


Membre
Messages : 162

mardi 30 mars 2004 à 14:20:06     
Ah bon, je peux mettre du R22 dans un compresseur R404 sans rien changer ? t es sur ? Ca m arrangerais assez ...
Zytrahus


:ouch:
Messages : 20040

mardi 30 mars 2004 à 14:29:30     
QUOTE (akira @ Mar 30 2004, 02:20 PM)
Ah bon, je peux mettre du R22 dans un compresseur R404 sans rien changer ? t es sur ? Ca m arrangerais assez ...

ui le R22 est full oil compliant

il prends minérale, alkylbenzene ( ) et poloyolester (HFC like)

http://www.cooling-masters.com/bdd_gaz.php (rosco devrait la completer bientot )
manu369


Membre
Messages : 5247

mardi 30 mars 2004 à 20:13:11     
sinon le R404a c'est mieu que le R22 surtout que ton compresso est fait pr ca a la base
Zytrahus


:ouch:
Messages : 20040

mercredi 31 mars 2004 à 18:32:32     
si t'as un compresso au R404a et une TEV au R22, pk tu charges pas en R22 ? j'ai vu ton topic sur A/V, ça va pas être évident.

le 404a est un peu meilleur, mais bon le R22 roxxx bien quand meme
akira


Membre
Messages : 162

mercredi 31 mars 2004 à 19:27:13     
c est aussi ce que je me dit. On va voir.

PS : Je pense a toi pour le groupe. Mon voisin, la mag d info met tous ses cartons devant mon entree tous les jours ... sauf en ce moment bien sur ...
Zytrahus


:ouch:
Messages : 20040

mercredi 31 mars 2004 à 19:31:39     
QUOTE (akira @ Mar 31 2004, 07:27 PM)
c est aussi ce que je me dit. On va voir.

PS : Je pense a toi pour le groupe. Mon voisin, la mag d info met tous ses cartons devant mon entree tous les jours ... sauf en ce moment bien sur ...

Google




     