philippe


Membre
Messages : 3

jeudi 18 mars 2004 à 23:39:41     
salut a tout ,après des recherches sur google je nais pas trouver la puissance du danfoss que jais recup

voici les details: NL7F / danfoss 103g / 6704 / R134A / germany.

merci d'avance
Google




     
baron_noir


Membre
Messages : 1236

jeudi 18 mars 2004 à 23:41:54     
103g cela veut dire que ton compresseur pése 103 grammes





il y a une balance pour compresseur la : www.copiden.fr (section froid)
philippe


Membre
Messages : 3

jeudi 18 mars 2004 à 23:54:12     
baron_noir merci mais je nais rien trouver sur se model , pour les grammes tu repassera
baron_noir


Membre
Messages : 1236

vendredi 19 mars 2004 à 00:07:06     
QUOTE (philippe @ Mar 18 2004, 10:54 PM)
baron_noir merci  mais je nais rien trouver sur se model , pour les grammes tu repassera

Si tu regardais mon topic de vente tu aurais vu que j'ai eu le même :

Allez voila des infos plus détaillées :

NL7F compresseur basse pression, huile ester Danfoss, alimentation 220V/1/50Hz
Plage de basse pression : -10°c / -35° c
puissance frigo à -25° 134 W
-35° 76 W
puissance absorbée à -25° : 141 W
Cylindrée : 7,30 Cm3
Raccord en mm aspi 6,2 ; refoulement 5,0
Haéuteur 178 mm
01 ==> Equipe d'un systeme de démarage PTC pour détente par capilaire

http://www.danfoss.com/compressors/pdf/dat...04_Cg43k302.pdf
philippe


Membre
Messages : 3

vendredi 19 mars 2004 à 01:22:55     
ok merci baron_noir