Bon bah avec 1 jour de retard vu que je suis rentré à 00H20
Donc déjà pour commencer, une surprise bizarre, le capteur ne sort que 4V MAX, il refuse de monter au dessus, pourtant il
reçoit bien du 5V très stable ( alim atx ), j'ai mesuré avec un voltmètre Chauvin Arnoux donc je doute pas de la mesure.
Du coup ça change tout au calcul, donc nouveaux tests :
Test #1 : Test du verre à ~88cm plus bas que le capteur : 8.88Kpa mesuré ( conversion tension )
Note : La mesure semble se fait à partir de la bulle d'air, donc à 2cm du capteur
Test #2 : Réamorçage tube niveau du puits et mesures
Tension de 1950mV avec le niveau actuel.
Si on part sur 45mV ( tension datasheet ) par Kpa ça donne 43.33Kpa soit 4.33m.
Si on part sur 40mV ( 4000/100 ) par Kpa ça donne 48.75Kpa soit 4.87m.
Du coup si on veut connaitre le niveau réel du puits on doit retirer la hauteur du capteur, à savoir 1m80 ( 18Kpa ) :
# 1950 / 45 = 43.33Kpa - 18Kpa = 25.33Kpa / 10 = 2.53m
# 1950 / 40 = 48.75Kpa - 18Kpa = 30.75Kpa / 10 = 3.07m
Maintenant si on se base au désamorçage, ça donne :
# 1828 / 45 = 40.62Kpa -18Kpa = 22.62Kpa / 10 = 2.26m
# 1828 / 40 = 45.70Kpa - 18Kpa = 27.7Kpa / 10 / 2.77m
Donc j'ai entre
27 et
30cm d'eau au fond du puits et si je me base à la mesure d'aujourd'hui :
# 2073 / 45 = 45.06Kpa - 18Kpa = 28.06Kpa / 10 = 2.80m
# 2073 / 40 = 51.82Kpa - 18Kpa = 33.82Kpa / 10 = 3.38m
Soit un niveau entre
54 et
61cm au dessus de la crépine.
On peut constater une différence en hausse en rapport à la hausse du niveau d'eau, sur toute la hauteur du puits cela représenterait
une marge d'erreur de
50cm ( edit : corrigé ) sauf erreur de ma part, c'est énorme !
Du coup sur quoi ce baser,
40 ou
45mV ? Si on se base sur la tension mini du capteur qui est
200mV, on tombe à
38mV !