Cooling-Masters
Connexion · INSCRIPTION · Site Recevoir à nouveau l'e-mail de validation


réglage du détendeur

Ajouter ou retirer ce sujet de vos favoris  ·  Suivre ce sujet  ·  Imprimer ce sujet
Pages :  1  2  3 
OrOoX


AFK ? Késako ? :D
Messages : 9889

samedi 17 décembre 2016 à 20:53:32     
Tu n'es pas trop mal quoi, à voir si ça vaut le coup de rajouter du gaz ou pas ^^
Google




     
tiloup


Membre
Messages : 49

dimanche 18 décembre 2016 à 13:33:11     
bonjour

bon ba se bien tous sa il et bien réglais si jais bien compris je panse que le rejoue de gaz et pas d'une importance capitale mes bon a voir dans le en fonctionnement

il me reste a faire le câblage la programmation des automate et sa va être bon

et un grand merci pour votre aide précieuse
OrOoX


AFK ? Késako ? :D
Messages : 9889

dimanche 18 décembre 2016 à 19:11:20     
Bah du coup ça donne quoi la surchauffe ?
tiloup


Membre
Messages : 49

lundi 19 décembre 2016 à 07:04:11     
Jais une valeur de 5k entre le mano et la température au bulbes sa fais 5°c de surchauffe
OrOoX


AFK ? Késako ? :D
Messages : 9889

lundi 19 décembre 2016 à 12:41:03     
Tu as la même surchauffe et sous refroidissement ?
tiloup


Membre
Messages : 49

lundi 19 décembre 2016 à 12:49:14     
Oui environ sa reste assez stable en fonctionnement
OrOoX


AFK ? Késako ? :D
Messages : 9889

lundi 19 décembre 2016 à 20:33:50     
Tu pourrais à la rigueur rouvrir un peu ton détendeur mais si ça tourne bien pour toi ne touche à rien
tiloup


Membre
Messages : 49

mardi 20 décembre 2016 à 23:35:39     
oki je verrais bien si il a besoin de l’ouvrier un peut me pour le moments il et plus en êtas de fonctionné

je réalise le câblage définitif je vous montrerais se que sa donne une fois fini

si sa marche comme je l'espère sa risque d'aitre sympathique

la phase de réalisation

1:) câblage automate et logique câblé

2:) programmation automate

3:) réalisation du programme du MAGELIS

Message édité par tiloup le mardi 20 décembre 2016 à 23:43:23
tiloup


Membre
Messages : 49

samedi 31 décembre 2016 à 13:44:20     
voila le petit armoire provisoire de commande je suis en attente de pouvoir récupéré une vrais armoire pour fais sa plus proprement


armoir provisoire

Message édité par tiloup le samedi 31 décembre 2016 à 13:48:10
OrOoX


AFK ? Késako ? :D
Messages : 9889

samedi 31 décembre 2016 à 15:12:19     
Hey bin. Très avancé pour un petit chiller
Tolk


Membre
Messages : 1455

samedi 31 décembre 2016 à 15:30:05     
Joli switch hirschmann?
tiloup


Membre
Messages : 49

samedi 31 décembre 2016 à 15:39:17     
oui se bien sa
kissagogo27


Méchant Vieux Râleur
Messages : 28148

samedi 31 décembre 2016 à 17:38:00     
ah un spider 5 ?
Tolk


Membre
Messages : 1455

dimanche 01 janvier 2017 à 12:52:12     
Chut faut pas le dire
tiloup


Membre
Messages : 49

dimanche 01 janvier 2017 à 16:16:51     
bonjours et bonne année a tous

oui se bien un spider 5tx
tiloup


Membre
Messages : 49

samedi 14 janvier 2017 à 02:12:56     
ImageBonsoir, voila une petit mise a jour de la platine sa fais plus présentable que la première version

[URL=http://Image[/URL]

Message édité par tiloup le mardi 17 janvier 2017 à 23:28:55
tiloup


Membre
Messages : 49

mercredi 18 janvier 2017 à 00:39:20     
PRÉSENTATION de mon WATERCHILLE

Platine de commande

Image

façade avent avec mano et les régulateur

Image

l’intérieure

Image

la partie échangeur a plaque et connexion d'alimentation


Image

Message édité par tiloup le jeudi 08 juin 2017 à 21:00:44
tiloup


Membre
Messages : 49

dimanche 10 septembre 2017 à 13:31:19     
bonjour,

voici la version finalise de l'armoire électrique après plusieurs mois de galère pour récupéré le matérielle pratiquement que de la recupe mise a pare la filerie voila le résulta finale et je trouve que le résulta et plus que correcte

Image

Image

Image

il manque plus qua programme les automate

Message édité par tiloup le dimanche 10 septembre 2017 à 13:45:52
msneob


Membre
Messages : 1833

dimanche 10 septembre 2017 à 14:45:45     
Impeccable beau boulot, bien faite cette armoire

C'est quoi l'utilisation final du refroidisseur?
tiloup


Membre
Messages : 49

dimanche 10 septembre 2017 à 15:15:07     
salut et merci

dans un premier tempe se un pc que sa va refroidir

mais le groupe a asse de puissance pour faire d'autre tache dans l'armoire il a des extension de prévue pour la gestion d'autre utilisation comme une fontaine a eau au autre a voire je réfléchie a d'autre utilisation qui pourrais aitre utile

en tous qua il a juste a programme l'automate
OrOoX


AFK ? Késako ? :D
Messages : 9889

dimanche 10 septembre 2017 à 19:23:17     
Jolie petite usine à gaz héhé, bravo pour l'agencement !

Maintenant t'as plus qu'à nous sortir un chiller avec compresseur semi-hermetique et tout pour que ça aille avec
tiloup


Membre
Messages : 49

dimanche 10 septembre 2017 à 20:13:47     
Avec un compresseur semi hermétique j’aurais de la puiseuse a revendre
A se titre la autans centralisé Tous les frigo
OrOoX


AFK ? Késako ? :D
Messages : 9889

dimanche 10 septembre 2017 à 20:16:05     
Bah ouais t'alimente tout ton quartier après, toi tu t'éclate et tu te fais du fric
tiloup


Membre
Messages : 49

lundi 11 septembre 2017 à 08:19:54     
Se une bonne ides sa arrondirez les fin de mois
tiloup


Membre
Messages : 49

mercredi 13 septembre 2017 à 10:15:08     
Jais commence a faire les teste et se impressionnas,

Jais change la pompe de circulation que jais récupère la pompe de rinçage sur un remplacement de tunelle de lavage
Je suis passe de 32l/min a 85l/min
Et on vois tous de suite la différance 8l d’eau refroidit en 4minute environ a la place de 15 a 20minute avec les 2 pompe de 16l/min pour 8l d’eau sa change !

Et je trouve que le groupe délivre de bien meilleur performance avec la nouvelle pompe
Google




     
Pages :  1  2  3