oksaux


Descartes' club membre
Messages : 3711

mardi 08 mars 2016 à 23:10:19     
bonjour

ce topic traitera du début à la fin de la conception et la réalisation d'un WC.

objectifs:
liquide: MEG 50%
débit: 200 L /H
température de régulation : -20°C hystérésis 2°C
puissance 500W @ - 20 °C

pré étude:

gaz R404a / R407c

compresseur BT
évap : ~-28°C
condensation 35°C

échangeur à plaques

détendeur thermostatique

condenseur surdimensionné + HPV variateur de vitesse

sécurités: HP + thermostat antigel

régulation TOR par un IR33 / XR02CX


bref du grand classique
le but de ce fil est vraiment de présenter le projet du début à la fin

Message édité par oksaux le mercredi 09 mars 2016 à 19:50:04
Google




     
Sk_rmouche


Apprenti Aigri
Messages : 17926

mercredi 09 mars 2016 à 00:18:26     
Ca promet, mais pourquoi du R407C ? Il est naze ce fluide
oksaux


Descartes' club membre
Messages : 3711

mercredi 09 mars 2016 à 13:11:06     
Par ce que j'en ai plein
Sk_rmouche


Apprenti Aigri
Messages : 17926

mercredi 09 mars 2016 à 13:32:47     
200 l/min avec de la mélasse à -20°C, curieux de voir la pompe

En tout cas drapal
oksaux


Descartes' club membre
Messages : 3711

mercredi 09 mars 2016 à 19:49:49     
200 l / heur dsl habitude du taff

sélection de l'évaporateur

c'est pas vraiment un bestiau, on s'y attendais

Message édité par oksaux le mercredi 09 mars 2016 à 20:27:33
oksaux


Descartes' club membre
Messages : 3711

mercredi 09 mars 2016 à 20:46:05     
sélection du compresseur un bon vieux SC15CL
ça me changera de mon vieux NL11F

Message édité par oksaux le mercredi 09 mars 2016 à 20:46:23
Sk_rmouche


Apprenti Aigri
Messages : 17926

mercredi 09 mars 2016 à 21:02:39     
Attention niveau bruit aux SCxx, dominance aiguë souvent rapportée ( expérience perso avec un SC21G aussi, le bruit est désagréable ) et performances générales légèrement en retrait par rapport à la concurrence ( ancienne conception de cp ... ).

A choisir je partirais avec un UH type CAJxxxx
kissagogo27


Méchant Vieux Râleur
Messages : 28148

mercredi 09 mars 2016 à 21:35:31     
l'aigü c'est plus facile a filtrer phoniquement
Sk_rmouche


Apprenti Aigri
Messages : 17926

mercredi 09 mars 2016 à 21:45:38     
Traduction : on s'impose une contrainte volontairement car on est en mesure de la traiter ? Srsly ?

Message édité par Sk_rmouche le mercredi 09 mars 2016 à 21:45:59
kissagogo27


Méchant Vieux Râleur
Messages : 28148

mercredi 09 mars 2016 à 22:24:01     
contrainte, ben pk ? t'es pas déjà sourd avec ton tôlé ?
oksaux


Descartes' club membre
Messages : 3711

mercredi 09 mars 2016 à 22:32:07     
oui un CAJ 2440 Z ou autre, c'est pas forcement la sélection définitive cela pourra varier suivant disponibilités et $

PS: pour le détendeur un honeywell TLEX avec une buse de 0.7 feras bien l'affaire je pense

Message édité par oksaux le mercredi 09 mars 2016 à 22:37:35
Google




     