Je pense qu'il se base sur la température de départ que je lui ai indiqué, soit 40°C, il doit faire son calcul en interne.
D'après le circulateur lors des tests je serais monté à 1.4m3/h max, si je me base au calcul du logiciel, il faut compter 1.22L/h par
mètre de tube, sachant que je suis dans les 500m, j'aurais donc besoin d'un débit de 0.6m3/h, j'ai donc une bonne marge pour le glycol.
Si je descend le départ à 35°C, ça me double le débit par contre
------------------------------------
Point de vue pratique, j'avais prévu que l'eau dans le réseau soit à 45°C mini si je colle des radiateurs à l'étage, mais si je limite la température
de départ avec la V3V à 40°C j'aurais donc pour les pièces :
- Salle de bain : 1.48L/min soit 0.089m3/h
- Lingerie : 0.87L/min soit 0.052m3/h
- Chambre 1 : 1.89L/min soit 0.113m3/h
- Salon : 2.01L/min soit 0.120m3/h
- Salle à manger : 2.01L/min soit 0.120m3/h
- Cuisine : 1.70L/min soit 0.102m3/h
Donc un total de 0.596m3/h.