Ouaip mais ça fait chier c'est des joints spécifique pour les brides, les vieux sont trop vieux et probablement amianté, donc je vais
surement devoir en refaire moi même, dans ce style :
SPOILER :


Image
Google




     
Sk_rmouche


Apprenti Aigri
Messages : 17926

vendredi 26 octobre 2018 à 23:36:59     
C’est quoi le problème ?
OrOoX


AFK ? Késako ? :D
Messages : 9889

samedi 27 octobre 2018 à 09:16:13     
C'est que j'ai pas ce qu'il faut pour ça
msneob


Membre
Messages : 1833

samedi 27 octobre 2018 à 16:55:53     
Il faut quoi?

Tu prends un tube, en 2secondes c'est affuté à la meuleuse, hop ça fait un emporte pièce..
Ou direct sur la bride, avec une bille c'est radical. que ça soit dans l'industrie ou en méca moto j'ai souvent refait des joints comme ça, impec...
Sk_rmouche


Apprenti Aigri
Messages : 17926

samedi 27 octobre 2018 à 18:42:32     
Vous n’avez pas d’emporte pièce au boulot ?
OrOoX


AFK ? Késako ? :D
Messages : 9889

samedi 27 octobre 2018 à 19:49:07     
Bah y'en avait un à une époque ... Avant qu'il disparaisse, après les autres secteurs en ont surement mais compliqué d'emprunter ...

Bon bah sinon mission commando terminé, panoplie PC en eau et fonctionnelle, par contre comme un con j'avais monté la V3V à l'envers du coup ça
marchait pas très bien, pas du tout même

D'ailleurs on peut voir sur la deuxième photos qu'elle est pas très étanche au niveau du recyclage mais ça je m'en douté, ça ne devrait pas suffire à le faire
monter en température vu le peu de débit ( débit constant côté PC pour rappel ).

Et une photo de l'intérieur du ballon tampon, restait un fond d'eau, quand je l'ai vidé c'est devenu marron à la fin, va en falloir de l’anticorrosion visiblement


Image

Image


Image
Sk_rmouche


Apprenti Aigri
Messages : 17926

samedi 27 octobre 2018 à 19:56:45     
Mignon ce petit circulateur
OrOoX


AFK ? Késako ? :D
Messages : 9889

samedi 27 octobre 2018 à 20:11:57     
Yeap, petit salmson siriux home 60-15 à 215 balles ... Et j'en ai deux, ça pique

J'aurais pu prendre du priux mais pas d'écran LCD et autre, en plus le siriux t'indique sa consommation électrique ( Kwh ) et débit, bien que
pour le débit je suppose qu'il le calcul par rapport à l'intensité qu'il pompe.

Par contre je suis étonné car même à fond il n'arrive pas à faire monter toutes les boucles au maximum mais c'est pas grave, là elles sont
presque toutes à 0.200m3/h donc je m'inquiète pas trop.

Edit : D'ailleurs j'ai fais un calcul vite fait du volume d'eau dans l'install, je tournerait dans les 450L avec tout le réseau, donc me faudrait ~70L
de glycol pour descendre à -7°C.

Message édité par OrOoX le samedi 27 octobre 2018 à 20:15:11
msneob


Membre
Messages : 1833

samedi 27 octobre 2018 à 20:45:06     
Propre ton installation!

C'est quoi l'espèce de scotch en spirale autour des tuyaux du PC?
OrOoX


AFK ? Késako ? :D
Messages : 9889

samedi 27 octobre 2018 à 20:59:42     



C'est la bande velcro pour fixer les tuyaux sur les dalles isolantes
Sk_rmouche


Apprenti Aigri
Messages : 17926

samedi 27 octobre 2018 à 21:29:23     
Tu n'as pas de soft pour calculer les débits de boucle en fonction de la puissance ?

Sur tes nourrices tu as de quoi équilibrer chaque branche ? Je ne connais pas ton matériel, jamais vu sur chantier. C'est pas mal ces débitmètres sur chaque branche.
OrOoX


AFK ? Késako ? :D
Messages : 9889

samedi 27 octobre 2018 à 22:14:06     
Si si j'ai un logiciel pour me donner les débits théorique mais faudra que j'ajuste après mais par exemple pour une boucle de 90m ça
me donne un débit de 110L/h pour une puissance de 1.2Kw mais ça me donne pas le DeltaT par contre.

Et pour équilibrer c'est justement le boulot des débitmètres, tu peux les visser/dévisser pour brider le débit, ça fait office de robinet.

Message édité par OrOoX le samedi 27 octobre 2018 à 22:14:57
Sk_rmouche


Apprenti Aigri
Messages : 17926

dimanche 28 octobre 2018 à 03:28:45     
Dommage parce que une puissance pour un fluide donné il faut quand même un deltaT

Edit : attention au facteur de correction avec du glycol, ça ne sera pas le même débit

Message édité par Sk_rmouche le dimanche 28 octobre 2018 à 08:12:55
OrOoX


AFK ? Késako ? :D
Messages : 9889

dimanche 28 octobre 2018 à 09:20:47     
Je pense qu'il se base sur la température de départ que je lui ai indiqué, soit 40°C, il doit faire son calcul en interne.

D'après le circulateur lors des tests je serais monté à 1.4m3/h max, si je me base au calcul du logiciel, il faut compter 1.22L/h par
mètre de tube, sachant que je suis dans les 500m, j'aurais donc besoin d'un débit de 0.6m3/h, j'ai donc une bonne marge pour le glycol.

Si je descend le départ à 35°C, ça me double le débit par contre

------------------------------------

Point de vue pratique, j'avais prévu que l'eau dans le réseau soit à 45°C mini si je colle des radiateurs à l'étage, mais si je limite la température
de départ avec la V3V à 40°C j'aurais donc pour les pièces :

- Salle de bain : 1.48L/min soit 0.089m3/h
- Lingerie : 0.87L/min soit 0.052m3/h
- Chambre 1 : 1.89L/min soit 0.113m3/h
- Salon : 2.01L/min soit 0.120m3/h
- Salle à manger : 2.01L/min soit 0.120m3/h
- Cuisine : 1.70L/min soit 0.102m3/h

Donc un total de 0.596m3/h.

Message édité par OrOoX le dimanche 28 octobre 2018 à 09:36:38
Sk_rmouche


Apprenti Aigri
Messages : 17926

dimanche 28 octobre 2018 à 10:00:25     
C'est quoi ces softs à deux balles qui n'indiquent même pas l'écart de T° ?

Bon en général on prend 5 à 7K pour du plancher chauffant. Les débits ne sont pas déconnants malgré tout, 10 litres/minute me semble tout à fait honnête, bien qu'ils ne soient valable que pour de l'eau.

Le problème du glycol :

-> baisse de la capacité thermique massique du mélange par rapport à l'eau pure
-> entraine une baisse du débit de la pompe car plus forte viscosité

Dommage que ton soft ne le prenne pas en compte. M'enfin glycoler pour du -7°C c'est pas encore trop méchant comme concentration.

Message édité par Sk_rmouche le dimanche 28 octobre 2018 à 10:02:18
OrOoX


AFK ? Késako ? :D
Messages : 9889

dimanche 28 octobre 2018 à 10:30:40     
C'est pas pire que les calculettes sur internet qui te demande même pas la température de départ hein, et puis bon le logiciel est
une démo donc je vais pas me plaindre, y'en a pas beaucoup dispos


Pour le glycol apparemment faut compter une diminution de 7% pour la puissance, du coup je suppose qu'il faudrait augmenter le
débit d'autant nan ? ( dans les tous cas j'ai assez de marge donc je verrais au moment venu au pire ... )

Message édité par OrOoX le dimanche 28 octobre 2018 à 10:42:47
OrOoX


AFK ? Késako ? :D
Messages : 9889

dimanche 28 octobre 2018 à 18:23:46     
Bon bah j'ai fais le réglage théorique sur les débitmètre, comment dire .... J'ai beaucoup de marge pour glycoler

Image

Image

Image
OrOoX


AFK ? Késako ? :D
Messages : 9889

jeudi 01 novembre 2018 à 21:59:26     
J'ai mis à jour le site, le circuit de chauffage est totalement en service point de vue hydraulique, faut juste que je change les joints
fibre car ils ne sont pas assez épais, j'ai eu des fuites par endroit, du coup tout est sertis, aucune fuite sur les brasures.

J'ai aussi la confirmation pour la pompe de la panoplie PC, elle est capable d'aspirer depuis le ballon mais les pertes de charge
font que le débit du plancher chauffant chute, donc la deuxième pompe en sortie ballon devra tourner un minimum aussi, test à faire.
( sans parler du coup de bélier énorme si je bascule d'un coup la V3V )

Concernant la Siriux du primaire .... Heuuuuu ... Elle pousse à mort à fond ²

https://www.oroox.fr/blog_maison/2018/11/01...it-chauffage-1/

https://www.oroox.fr/blog_maison/2018/11/01...e-interieur-15/

Message édité par OrOoX le jeudi 01 novembre 2018 à 22:00:14
OrOoX


AFK ? Késako ? :D
Messages : 9889

samedi 03 novembre 2018 à 20:50:49     
Fin de montage des nourrices dans la maison, j'aime beaucoup perso

Image


Et j'avais envie de faire un truc pas très réglementaire pour changer, j'avais besoin d'un "peu" de puissance pour démarrer
la chauffe du plancher chauffant. ( d'ailleurs je suspecte d'avoir de l'eau dans ma cuve fioul, j'ai l'impression que la jauge monte ... )

Image

Image

Image

Du coup j'ai monté le réseau du plancher chauffant à 20°C pour les premiers jours ( l'eau était à 2°C ) et là c'est la résistance
électrique qui a pris le relai pour le maintien de la température, à ma grande surprise elle arrive à s'éteindre pour l'instant. ( 3x 1.5kw )

Point de vue plancher chauffant, on a donc un départ à 21°C et un retour à 15°C avec des débits au pif pour une température moyenne
de 14°C au niveau des boucles et 6°C aux endroits qui n'en n'ont pas, l'efficacité est donc bien présente.
msneob


Membre
Messages : 1833

samedi 03 novembre 2018 à 21:27:24     
Sacré bordel quand même ce PC
OrOoX


AFK ? Késako ? :D
Messages : 9889

samedi 03 novembre 2018 à 22:05:24     
Pas vraiment, ce qui fait bordel c'est que la partie chaufferie est prévu pour gérer aussi bien le chauffage et l'ecs du coup ça
rajoute de la régul pour faire les choses bien, côté plancher chauffant une fois que c'est lancé c'est bon.

Faut que je me penche sur la régul du PC d'ailleurs pour générer un 0-10V avec un arduino.

Tiens, même pas besoin de se faire chier

https://www.banggood.com/fr/PWM-To-Voltage-...ur_warehouse=CN

Message édité par OrOoX le samedi 03 novembre 2018 à 22:13:31
msneob


Membre
Messages : 1833

samedi 03 novembre 2018 à 22:16:37     
Ah oui je vois, forcément yep pas mal de gestion, cela dit une fois tout fini ça devrait être assez commode a l'usage.

Bangood c'est la vie
OrOoX


AFK ? Késako ? :D
Messages : 9889

samedi 03 novembre 2018 à 22:27:26     
En fait la partie chiante de la régul va vraiment être la pac inverter et le plancher chauffant, les deux autres vannes 3 voies sont
en tout ou rien vu que prévu pour soit utiliser la haute température ( donc chaudière ), soit chauffer l'ECS.

Par contre pour la PAC il y a pas mal de point à prendre en compte que ce soit la vitesse mini, les températures, etc ... Ironiquement
la puissance max va dépendre directement de la réactivité du plancher chauffant car il faut que que la V3V ait le temps de réagir avant
que le compresseur envoi toute la patate et donc une montée en température trop rapide ou haute.

C'est un peu l’inconvénient de mon circuit à l'heure actuelle, le retour du primaire est en face du départ du secondaire, du coup quand
j'ouvre la V3V de la chaudière qui est en tout ou rien c'est plus de l'eau à 40 mais à +60°C qui est susceptible d'être aspirer donc le
plancher chauffant devra tout de suite se mettre en recyclage.
Sk_rmouche


Apprenti Aigri
Messages : 17926

samedi 03 novembre 2018 à 22:49:19     
Je te prête ma caméra si tu veux pour le contrôle des boucles
OrOoX


AFK ? Késako ? :D
Messages : 9889

samedi 03 novembre 2018 à 22:59:04     
C'est gentil mais t'es un peu loin haha